一拖几的集中空调?

一拖几的集中空调是怎么回事?安装需要注意什么?
有相关人士坐下详细解答好么?

正好是我的毕业论文哈哈,给你摘一段::

一拖多中央空调是由一台室外机配置多台室内机组成,被誉为模块一拖多中央空调系统,改变了高层建筑的空调问题。多联空调简单地说就是一拖多空调,它可以通过增加加湿、除湿设备具有中央空调的舒适、高档性;同时它机组体积相对较小,重量轻,具有分体空调的安装方便灵活的优点,它可以直接连接室内盘管、风口、甚至空调机,机组可采用智能化的冷量分配、温控系统

变制冷剂流量多联空调系统即一台室外机联接多台室内机,通过变频技术改变制冷剂流量的直接蒸发式空调系统,由于其设计、安装简单,使用和控制方便、灵活,运行费用低、不需机房、无水系统等优点,被广泛地应用到办公写字楼、高级公寓楼、餐饮娱乐场所等民用建筑中。
7.1 工作原理及特点
7.1.1 工作原理
室外机包含有:压缩机、冷凝器、节流装置。和所有的空调机原理一样,整个系统运行如下:室外的压缩机处理后的高温高压气体进入冷凝器盘管,通过风冷后,放热成低温高压的气体,再经过节流装置处理为低温低压液、气态混合物,经过室内盘管和进风换热后,液体冷媒吸热实现了空气的制冷后,液态的制冷剂变成气体一起回流至室外机的压缩机,如此往复,完成整个的制冷循环。所产生的凝结水,通过连接在室内盘管上的凝结水管压力排至室外排水点。风系统可以以室内机为终端,也可以从室内机引出风管,进行风量的二次分配,送到室内各个风口。
7.1.2 优缺点
一拖多中央空调系统可为办公大楼、公寓、商场、酒店、医院和学校等场所提供广泛而多样的应用,与其它中央空调形式相比,一拖多中央空调具有如下优点:
1) 用冷媒直接蒸发式对室内空气进行冷却,效率高、耗能低。对比与其它中央空调二次交换特点,在制冷时间响应上比其它中央空调更迅速。而且在室内避免了冷冻水的跑、冒、滴、漏等现象,从而使吊顶、网线不会受到破坏。
2) 只用“电”这一种能源,就可以解决全部问题(不像其它空调系统还需要其它能源),并且大大降低对环境的污染。
3) 运行范围宽,适用性强。在冬季温度-15℃,仍能进行制热运行;夏季-5℃仍能进行制冷。可实现冷暖同时供给,VRV系统可根据房间的不同功能要求来实现同时供冷和供暖。在一些公司的产品中(如大金公司的“K”系列及日立公司的FX系列等),系统内可增设一个热回收装置,使得整个系统内一些室内机在进行供冷的同时,另一些室内机可作供热运行(按热泵方式) [9]。这一特点的优点是:在过渡季(甚至冬季)时,当外区需要供热时,内区有可能要求供冷,因而靠热回收装置能够把内区的热量移至外区,实现建筑内冷、热量的转移,这样既充分利用了热能,降低了系统能耗,又满足了不同区域的空调要求[10]。
4) 不同于其它中央空调,一拖多中央空调不需要另设空调机房,室外机可放置于屋顶或地面,节省了大量有限的建筑面积,可节省出地下室用来做停车场,而且不需要冷却塔、循环水泵、软化水等繁琐的附属设备,设备管理及维修明显减少,使设备后期投资大大降低。
5) 一拖多中央空调系统属于电制冷范围,在系统规模上显得更加简单,且设备运行时不需要专人管理,室内、外机由电脑进行控制。
6) 具有很高的设计自由度,室内、外机的配管长度可达150m,所以室外机可根据现场情况灵活摆放。室内、外机的外型尺寸非常精巧,而且连接铜管也很细,室内机自身附带冷凝排水泵,可提高冷凝水管的安装高度,这样就可大大节省吊顶空间,保持高水准办公环境,节省土建的基本投资,和水系统中央空调相比可节省400mm的吊顶高度。
7) 一拖多中央空调系统安装极其方便,因为室内、外机连接管路简单不需要空调机房及大量的附属设备,除了室内机、室外机的安装外,只有制冷剂管、凝结水管及电气控制线、动力线、占用空间极少,且系统设置又较灵活,所以安装周期较短。
8) 一拖多中央空调真正做到每个房间实行独立控制,室外机、室内机都带有电脑板,对每台室内机可实现有线或无线的单独控制,也可实现分层、分区或楼宇集中控制以及星期定时控制,且能做到电费独立计算,便于管理。
9) 一拖多中央空调有多种款式,可针对房间吊顶,能分别采用嵌入式、内藏风管式,使室内机与房间装潢紧密配合。
10) 一拖多中央空调系统是一种无水的中央空调系统,不存在冬季水管路防冻问题。
11) 一拖多中央空调系统采用有线控制或集中控制,当系统中有一台室内机发生故障,其故障信息会直接显示在控制面板上,这样对排除故障带来方便。
多联空调在整个安装工程中,由于设备较小,没有风管(有风管的风管体积也相对较小),大大节约了吊顶内部空间,降低了安装成本,同时维修方便(压缩机可滑出机身),另外可以局部运行部分室内机,降低了运行成本。但多联机的缺点,尤其是在大型空间项目上应用时的缺点也比较明显:
1) 从能效比来说,多联机COP一般在3.0以上,而大型机组的COP可以达到5.0以上,无疑大型机组是节能的;
2) 随着配管长度的增加,其制冷效率随之下降,多数专家认为多联机的配管长度应该控制在50m以内;
3) 当室外温度低于一定限制时,特别是在长江以北流域多联机组的热泵衰减、能量的流失就显得更为严重;
4) 尽管多联机组可以“一拖多”,但当室内机过多明显增加室外机负荷,而且当管道过长的时候,能量的流失也非常厉害;
5) 多联机应用于大型项目,主要存在的问题就是室外机太多,安放困难,安置不好还会互相影响;
6) 多联机换新风问题的解决难度比较大;
7) 冷媒会形成热岛效应[11]。
因此,多联空调广泛适用于小型超市、连锁店、宾馆、酒楼、餐厅、办公室、会议室等。特别适合小型商用和工业应用建筑空调工程。但如果合理布置,也可以应用于较大空间。

7.2.2 室内外机的匹配问题
室内外机的容量配比可在50%~130% 之间变化,选择多大的配比是与房间的类型及其使用特点有关。同一容量的室内机群,根据室内机同时使用率的不同,可以配置不同容量的室外机。这样,即满足了负荷要求,又节约了能源[12]。
7.2.3 室内机的选择问题
选择时应配合装饰要求及吊顶内管线布置情况而定。
7.2.4 室内机数量的限制
一般来说,一台室外机能连接的室内机台数都有严格限制,如三菱重工、美的空调l台10P室外机最多可连接16台室内机,1台30P室外机最多可连接30台室内机(目前行业内最多可连接32台)。所以在设计时,在配比容许范围内,室内机数量应严格按照各厂家规定,不能超出其最大限制。
若连接室内机过多,且不论为了实现这种大系统的可靠运行,特别是针对由于环境温度过低与管路过长带来的液体回流、液态制冷剂再蒸发和回油困难等问题,需要增加一些辅助回路与附件,致使系统复杂,更重要的是将造成过多能量消耗,以及系统难以稳定运行。能耗增加的原因有如下两方面:一方面由于机组容量增加,实现系统各部件的最优化匹配有难度,致使能耗增加。例如,1997年12月京都会议决议,日本规定多联式空调机组的制冷能效比(EER)为:制冷量小于等于4kW为4.12,小于等于7kW为3.23,小于等于28kW为3.07,就可以说明能耗增加等问题。另一方面,由于管路过长,阻力损失大大增加,也将造成制冷压缩机能耗大为增加。总之,多联式空调机组容量不宜太大,额定制冷量以不大于56kW为好。
7.2.5 室外机的布置
室外机的布置应满足下述要求:进风通畅不干扰,排风顺畅不回流。只有做好这些才能保证室内机的冷量(热量)。因此室外机位置选择相当重要,在条件许可的情况下建议布置在屋顶上比较有利。如条件不许可时只能布置在阳台和地面上时,尽量布置分散,避免垂直布置,以防下面室外机的排风被上面室外机吸入作进风,影响机组产冷量。
1) 屋顶多台布置
室外机布置在屋顶时,进风口与出风口的最小空隙在允许范围内,其女儿墙离室外机吸气侧控制300mm以上,高度可不受限制;其女儿墙离室外机吸气侧300mm以内时,不能超过室外机高度。室外机之间距离需控制在400mm以上。
2) 阳台数台长直布置
写字楼层高一般在3.00~3.40m之间,室外机顶部距上一层楼板一般在1.56~1.96m之间。由于室外机出口排气速度为6.5~12m/s,因此,热空气到达一层顶板时会返回室外机下部又被吸入。为防止此现象发生,在室外机排气口处设置一个层流罩,或者选用斜出风口的室外机,避免热空气回流。
7.3 新风问题
在VRV系统中,新风是最值得引起注意的问题。一般来说,本系统中引进新风主要有以下几种方式[13]:
1) 有些室内机上有新风引入口,可引入少量新风,此种方式最简单,只适用于换气要求不高的场合。
2) 用VRV系统的普通或高静压风管式室内机作为新风机。
3) 采用新风换气机(全热交换新风机),其实质是一个热回收装置。
4) 采用专用新风处理机。

6) 安装工程公司对工程管理提出了新的要求和新的工艺。
多联机组适用的单体建筑面积的增大,已使多联式热泵机组与大中型冷水机组、热泵型冷热水机组等空调设备一样,成为与建筑物合为一体的设备,因而对该类机组的安装要求亦上升为对建筑设备的安装要求,远非早期小型多联机组仅用于小型的家用空调可比。
建设单位普遍对安装工程单位提出了在工程公司的资质、工程管理、安装工艺要求方面的新的更高要求,并按国家相关标准进行监理和验收,如《通风和空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB5042-2002等原适用于中央空调的标准如今亦成为多联式机组的安装基本要求和规范。
新冷媒R410A的使用,对管道的洁净、脱水、脱油提出了更高的要求,由于R410A的压力远高于R22的压力,因而对铜管的壁厚、强度等提出了新的要求,对管道的焊接质量亦提出了新的要求。
由于室外、室内机组的管道连接绝大部分机组目前尚采用螺帽和喇叭扩口方式连接,在紧固螺帽时如果过松会形成工质的泄漏,而过紧会将喇叭口处压落而造成该位置的强度不足,形成新的高压泄漏。因而有些公司,如上海宝昱、上海奇士等空调工程公司已开始采用测力扳手紧固螺帽,有效避免了过紧或过松的现象。笔者建议可逐渐在以R410A为工质的机组连接处改用风焊连接,可使安装质量更为可靠
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-09
现在市面上的一拖多空调主要有两种,第一是一个室外机,里面有几个压缩机,每个压缩机分别连到相应的室内机,也就是说,室内机数量等于室外机压缩机数量,每个室内机分别控制,启动一个室内机就会启动一个相应的压缩机,和以前的一拖二或者一拖三空调类似,就是控制部分先进很多。
第二种就是VRV系统,也有的厂家叫做变容一拖多,变频一拖多,MRV,等等,实质类似,都是一个室外机,根据大小不同外机里面有2-4台压缩机,室内机数量可以在1-15台之内自由选择,也可以多台室外机串连使用,室内机数量不超过128台,室内机室外机之间只有一套管路,每台室内机使用分歧管连接(类似与三通),使用两芯新号线将所有室内机串连之后连到室外机,这就是现在各个厂家拼命宣传的家用中央空调。

还有一种家用空调也是一个主机多台内机,但是使用的不是很多,他室内机室外机之间管道不走制冷剂,是走水,将水在室外机制冷或者制热以后,送到室内机散热,大型中央空调都是如此家用型只是缩小室外机的功率,减小尺寸。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-01-10
一拖多空调是指一台室外机带多台室内机。
举个例子,三室一厅的房子,首先根据每个房间面积及用途等配置室内机大小(制冷量、制热量),三室一厅各配一台,合理布置,然后根据室内机功率、制冷/热量的和来选择室外机,用冷媒管将室内机、室外机连接起来,这就是一拖四。
安装要注意的问题很多,也很专业,需要专业的安装人员安装。例如安装时冷凝水管要有坡度;冷媒管分气管和液管,有长度限制;分歧管位置也有要求等等。
以上解答不知对你是否有帮助,或者你想了解更多的话,请补充问题,说的详细些:)