家中 漏电保护器 每天跳闸

家中的漏电保护器每天都会跳闸,跳闸后按下过载开关合上闸,马上就会掉。但是等几个小时之后就可以,一般合上闸之后使用8个小时左右就会再次跳闸,需要再等待几个小时之后才能合上闸。

在合上闸的时候,无论加多少负载都不会马上跳闸,但是经常在使用中突然跳闸。

漏电保护器已经换新的,20A,整个负载只有一个台式电脑和冰箱,晚间有一个吸顶灯。但是同样会掉闸。

楼房使用时间为11年,电线除墙内预埋之外,均为4个的三项电线。

急求原因,现在严重影响生活!!
如果在断电后马上合闸,是合不上的。但是如果等半个小时左右,合上闸可以,但是几分钟后就会断开。但是如果跳闸后等4、5个小时之后再合闸,肯定可以合上。这时,“同时”打开热水器(2500W)、电冰箱(700W)、微波炉(1300W)、顶灯(40W*2)、台式机(320W+70W)、笔记本电脑(90W)等等……
同时!!!绝对不会突然跳闸,等到很多电器使用过后,负载稳定在一台电脑、一个台灯时,再使用差不多几个小时,也就是总时间8、9个小时之后,会自己突然跳闸。

就好象我家的电每天就能使用8、9个小时,然后充电几个小时才能再继续使用一样。

不分早晚,只要用够了时间就掉闸

有意思,看来你的漏电问题有点“热胀冷缩”,热胀了就漏电,冷缩以后就不漏电!
短路也会出线跳闸,似乎也与你“热胀冷缩”相类似,检测办法就是跳闸后断掉所有的用电器,用欧姆档检测是否短路!
不知你是否比较懂电,如果比较懂的话可以用万用表的10K欧姆档测一下,关键是时间,一是跳闸以后马上测,还有就是完全能合上闸以后断电再测,看看接地电阻是否相同!如果相差很大的话,线路有问题的可能性就很大了,更换漏电开关肯定没用,关键是找到漏电的地方,并修好它!如果经验不够的话,最好找有经验的电工来解决吧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-01-11
换掉漏电,状况依然存在。肯定是短路引起的。(线路短路或者用电器短路)建议你分段检查。比如不是有4个三项电线么?断掉1个看看还跳不跳。检查灯或冰箱有没有短路现象,如果没有,就着重看那4个插板。别的不用,就用一个插板,大功率。看看跳不跳。基本上就可以查出原因了

楼上说的颠倒位置,有可能引起危险!看漏电是单极还是双极的了

补充:你肯定是线路短路造成的。跳闸后不能立即合是因为短路线头还在一起呢。时间长了可能绝缘性能就好一些,你用大功率电器都没事。但我想问,是不管什么时候,用8小时左右都会跳么?早上开始用和晚上开始用都8小时左右断电?还是早上断还是晚上?

想解决的话,就花大功夫检查左右接头是否有烧黑的部分。经常这么跳闸短路部分应该很明显的,每天用不上电相当麻烦
第2个回答  2008-01-10
经常跳闸,我也遇到过,不过是夏天阴雨天气,线路漏电所为.最后我试了个办法再没有出过问题.不知道你试试行不行.从漏电保护器出来两跟线(一零一火)给家中供电,把零线和火线颠倒一下位置.

我家现在使用的那根细的做火线,粗的那根做零线,三个月了再没有跳过闸,你试试看.

这种试法不会有问题的,对换一下,不过是让漏电的那根火线变成零线,让不漏电的那根线做火线,如楼下说的,肯定不是短路,如果短路的话,保护器根本就合不上并使用几个小时.
第3个回答  2008-01-10
1.有人在使用用电器的过程中跳闸。比如说操作电脑,使用电吹风机,使用电磁炉炒菜呀。这时的跳闸,可能是漏电引起问的。你可能会说,没有啊,一点感觉都没有。漏电保护器就是在漏电电流还没有达到危及人身安全的时候(小于30mA)切断电源。人体是不会有感觉的。2.没有人接触用电器而跳闸。这种情况一般是过载,看你说的情况又不是,建议请专业人员(比如小区电工),进行排查。
第4个回答  2008-01-10
应该是线路的问题,找电工检查一下才能判断。你的闸不小了。