西门子变频器440运行中报F0003是怎么回事

如题所述

供电电源故障,冲击负载超过了规定的限定值。
检查以下各项:1.电源电压必须在变频器铭牌规定的范围以内。
2.检查电源是否段时间掉电或者有瞬时的电压降低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-10
(F0003“欠电压”)
电网欠电压(电压下降)
“电网欠电压”适用于在电源中断后,在BOP(如果有)显示变黑以前又恢复的情况(这指电网中断
很短时间,直流母线电压尚未完全消失)。
电网故障(掉电)
“电网故障”适用于在电网恢复前,显示已变黑的情况(这代表电网中断较长时间,直流母线电压
已完全消失)。本回答被网友采纳