33问答网
所有问题
西门子变频器440运行中报F0003是怎么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-12
供电电源故障,冲击负载超过了规定的限定值。
检查以下各项:1.电源电压必须在变频器铭牌规定的范围以内。
2.检查电源是否段时间掉电或者有瞬时的电压降低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h4dWBPP0W.html
其他回答
第1个回答 2012-06-10
(F0003“欠电压”)
电网欠电压(电压下降)
“电网欠电压”适用于在电源中断后,在BOP(如果有)显示变黑以前又恢复的情况(这指电网中断
很短时间,直流母线电压尚未完全消失)。
电网故障(掉电)
“电网故障”适用于在电网恢复前,显示已变黑的情况(这代表电网中断较长时间,直流母线电压
已完全消失)。
本回答被网友采纳
相似回答
西门子变频器
MM
440报F0003怎么回事
答:
西门子变频器MM440报F0003是欠压故障
。检查处理方法看下图。
西门子440变频器
故障代码
答:
2. 代码 F0002:过电流
3. 代码 F0003:欠电压
4. 代码 F0004:过热 5. 代码 F0022:功率组件故障 6. 代码 F0054:I/O 板错误
MM
440变频器
总是
报F0003
故障
是什么
原因?
答:
一、故障原因:
1、硬件部分引起的,硬件部分是由于整流、滤波电路引起的,主要器件是整流桥整流功能低下、滤波电容发生质变等
。2、软件部分引起的,而软件部分主要由西门子变频器主板中的微处理和存储器来完成的,主要原因是由于微处理器或存储器损坏所致的。二、解决方法:对于整流滤波电路是否存在故障,可...
大家正在搜
西门子变频器怎么调频率
西门子430变频器参数设置
西门子变频器报f011
西门子变频器f006处理
西门子240变频器设置
西门子变频器频率设置步骤
西门子变频器8501
西门子s120变频器手册
西门子变频器f011故障
相关问题
西门子变频器MM440报F0003怎么回事
MM440变频器总是报F0003故障是什么原因?
西门子变频器在运行中报F0003复位后运行一会还报怎么回事
西门子变频器420故障F0003怎么解决
西门子440带负载报警F0003,后将电动机和变频器上的参数...
西门子MM430变频为何总报F0003故障
西门子M430变频器F0003故障解决办法