消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于( )。
A.20m
B.30m
C.40m
D.50m
举报该问题
推荐答案 2023-05-20
【答案】:B
2021教材P180
知识点:水灭火系统。室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距:消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30m;消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h4dWcd5hW5WRh05Pdc.html
相似回答
消防栓
规范
答:
第一条 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,
消火栓的布置间距不应大于30.0m
;第二条 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m;第三条 应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。
消火栓按2支消防水枪2股充实水柱布置建筑物,消火栓布置间距不应大于
...
答:
【答案】:C 教材P283 消火栓按两支消防水枪两股充实水柱布置建筑物,
消火栓布置间距不应大于30米
。
注册
消防
工程师 如何理解室内
消火栓的布置间距
答:
室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:1.消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,
消火栓的布置间距不应大于30.0m
;2.消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。室内消火栓不仅给消防队员使用,也给建筑物内的人员使用,因建筑物内的...
大家正在搜
2支消防水枪的2股充实水柱
消防水枪充实水柱长度不小于
消防水枪充实水柱的定义
消防水枪充实水柱长度
消防水枪充实水柱测试
各类建筑要求水枪充实水柱长度
消火栓充实水柱
消火栓压力与充实水柱
消火栓水柱要求