工地临时用电,负荷100千瓦,距离250米,请问该用多大的铝芯地缆线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-07
按照可能的最大电流算是250A,所以选择120MM为最佳。压降问题无须考虑,距离才250米,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h4hcdPhB0.html
其他回答
第1个回答 2012-06-07
95平方
相似回答
请问
各位大师傅,我用150平方
铝芯线,距离
200米远,变压器电压410伏,请...
答:
150平方
铝芯线
持续载流量约为300安,三相平衡时150平方铝芯线每公里每安电压损失为0.166%,即200米为0.0332%,300安电压损失=0.0332%x300x410=40伏,即 在300安负荷下,未端电压=410-40=370伏。电压符合国家供电电压标准。结论是,可带300安荷载,在功率因数为0.8时,可带150kw平衡负荷。
100米
6平方
铝芯地缆线
能带10
千瓦
三相电机吗?
答:
100米
6平方
铝芯地缆线
带10千瓦三相电机偏小了点。用6平方的铜芯电线还差不多。;铝线用8-10平方的才合适。
我想在
距离
变压器1000
米的
地方打井用7.5
千瓦
潜水泵。
答:
你好!通过计算线损电压降及载流量,能满足潜水泵使用 我的回答你还满意吗~~
大家正在搜
工地临时用电多少千瓦
工地临时用电负荷计算
施工工地临电用多大变压器
工地临时用电电缆要求
工地用电有多少负荷
工地施工用电负荷计算
施工临时用电负荷估算
工地生活区用电负荷
如何计算临时用电负荷
相关问题
100千瓦照片明用电距离250米需要多大铝芯电缆
100千瓦施工用电要用多大的铝芯电缆
工地临时用电,用多大电缆,是怎样算详细点
100千瓦施工用电要用多大的铝芯电缆?
建筑工地的生活区用电和食堂用电一共30千瓦,距离有两百多米,...
施工临时用电量高达700KW时,距离100-300米,该选用...
工业用电负荷100千瓦,需配多大的铝线。
250kw电动机距变压器100米需用多大的铝电缆线