一、应用场景的区别
1、485通讯适用于多主机/驱动器工业环境。主要包括:过程自动化、工厂自动化、HVAC、安防、电机控制、运动控制。
2、串口通讯用于计算机周边,如实现计算机相距不远的“人-机”交换设备和串行存储的外部设备如终端、打印机、逻辑分析仪、磁盘等。
扩展资料:
接口标准
一、485通讯
1、平衡传输
RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B。
2、RS-422电气规定
由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。即一个主设备,其余为从设备,从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。
RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式或硬件方式实现。
3、RS485电气规定
由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终端电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。
而采用四线连接时,与RS-422一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主设备,其余为从设备,但它比RS-422有改进,
无论四线还是二线连接方式总线上可多接到32个设备。
4、RS-422与RS-485
RS-422可支持10个节点,RS-485支持32个节点,因此多节点构成网络。网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。
二、串口通讯
1、实现数据格式化
因为来自CPU的是普通的并行数据,所以,接口电路应具有实现不同串行通信方式下的数据格式化的任务。在异步通信方式下,接口自动生成起止式的帧数据格式。在面向字符的同步方式下,接口要在待传送的数据块前加上同步字符。
2、进行串-并转换
串行传送,数据是一位一位串行传送的,而计算机处理数据是并行数据。所以当数据由计算机送至数据发送器时,首先把串行数据转换为并行数才能送入计算机处理。因此串并转换是串行接口电路的重要任务。
3、控制数据传输速率
串行通信接口电路应具有对数据传输速率—波特率进行选择和控制的能力。
4、进行错误检测
在发送时接口电路对传送的字符数据自动生成奇偶校验位或其他校验码。在接收时,接口电路检查字符的奇偶校验或其他校验码,确定是否发生传送错误。
5、进行TTL与EIA电平转换
CPU和终端均采用TTL电平及正逻辑,它们与EIA采用的电平及负逻辑不兼容,需在接口电路中进行转换。
6、提供EIA-RS-232C接口标准所要求的信号线
远距离通信采用MODEM时,需要9根信号线;近距离零MODEM方式,只需要3根信号线。这些信号线由接口电路提供,以便与MODEM或终端进行联络与控制。
参考资料来源:百度百科-485
参考资料来源:百度百科-串口通讯