第1个回答 2019-03-29
发电机发不出电常见原因及处理方法:
1、原因:接线错误。
处理:按接线图检查纠正。
2、原因:转速太低。
处理:测量转速并使之保持额定值。
3、原因:定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物,接线螺丝松脱,连接线断线、定子绕组断线。
处理:用万用表或试灯法查明断线处。检查各接线螺丝连接情况及接触情况。
4、原因:励磁回路断线或接触不良。
处理:用万用表查明断线处,将断线处重新焊牢包扎绝缘。
扩展资料
1:正常情况下,由于高次谐波影响或制造工艺等原因造成各磁极下的气隙不均、磁势不等而出现的很低电压,若电压在一至数伏,不会有危险,不必处理。
2:发电机绕组有短路或对地绝缘不良,导致电设备及发电机性能变坏,容易发热,应及时检修,以免事故扩大。
3:空载时中性线对地无电压,而有负荷时出现电压,是由于三相不平衡引起的,应调整三相负荷使其基本平衡。
发电机电流过大
1:负荷过大,应减轻负荷。
2:输电线路发生相间短路或接地故障,应对线路进行检修,故障排除后即可恢复正常。
第2个回答 2020-05-02
原因偶尔出现不能启动的,检查发电机、整车静态电流等都没问题的情况下,建议先检查主控系统的“主继电器”触点,看是否有粘连现象。
此种情况比较隐蔽,很多时候换了电瓶启动后是检查不出来的或直接更换主继电器试试看。
有一些车主喜欢停车熄火后听歌,
或者是熄火后,车载的用电设备没有拔下来,这时候对于电瓶的电量的消耗过大,往往是听了半小时的歌,想要发动车辆时,发现电瓶亏电打不着火了,因此,大家一定要注意,停车熄火后不要长时间听歌并拔掉车载的用电设备。
扩展资料
1、风道被积尘堵塞,通风不良,造成发电机散热困难。应清除风道积尘、油垢、使风道畅通无阻。
2、进风温度过高或进水温度过高,冷却器有堵塞现象。应降低进风或进水温度清除冷却器内的堵塞物。在故障未排除前,应限制发电机负荷,以降低发电机温度。
3、轴承加润滑脂过多或过少,应按规定加润滑脂,通常为轴承室的1/2~1/3(转速低的取上限,转速高的取下限),并以不超过轴承室的70%为宜。
4、轴承磨损。若磨损不严重,使轴承局部过热;若磨损严重,有可能使定子和转子摩擦,造成定子和转子避部过热。应检查轴承有无噪音,若发现定子和转子摩擦,应立即停机进行检修或更换轴承。