现有ACS510变频器,接触器,压力控制器和压力传感器,水泵电机。怎么样接线能让水泵自动补水。
主电路已经接好了,电源经过变频器,然后到接触器,再到水泵电机。现在搞不明白怎么接控制部分,要求水泵在低于一个压力启动,高于一个压力停止运行,请高手详细的指点一下。本人初学,最好给个图片说明
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-02-25
把你的压力传感器(标准信号)接到压力控制器上,压力控制器上应该有个继电器输出,在你的压力控制器上设定好你的压力高低限,让压力控制器上的这个继电器(常开)控制ACS510的启动端子上(其他的段子根据变频器上标准宏接线),然后调节你的变频到标准宏。设定相关的点击参数就行了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h5050PR0d.html
其他回答
第1个回答 2012-11-13
需要有电接点压力表 连接信号线进控制柜 以压力表数值 去调变频器 具体参数看使用说明书
第2个回答 2012-11-13
哈哈,一起就停。
相似回答
abb
变频器acs510
-01两泵实现恒压供水
,怎么
做
答:
太简单,
控制回路你甚至不要用PLC,单用硬接线就可以简单地实现
。总体的设计思路应该是:一拖二,变频器PID方式,就地压力4~20mA直接进变频器AI口,两泵选择一主一备,当主泵运行频率高于设定值且持续超过设定时间时发增泵指令,工频启动备用泵(如果系统供水流量变化太快,就需主泵切工频,备泵变频启...
用ABB
变频器控制水泵,控制
柜上有手动/自动切换按钮,关于频率来源的优先...
答:
作为变频给水的手动自动选择,一般设计为手动带动继电器直接通断接触器完成
,此工作程序完全没有必要控制变频器,转换开关已经将优先级选择了手动。自动状态就是将转换开关打到自动位置时候,设置一个中间继电器,自动时候中间继电器得电吸合,继电器一组常开点分别连接+24V与DI1控制变频器工作与停止即可。将GND...
...6根线
水泵
只有3根没有办法接,如果用
变频器怎么
接
答:
要实现星三角降压启动必须要6根引线,需要把电机的定子取出后重新焊接
,原理附图 启动时KM1闭合,KM3闭合,KM2断开时是星接法,电流小 运转时KM1闭合,KM2闭合时,KM3断开是三角接法,电流大 停止时KM1断开