三相电只用了两相请问电表走的正常吗

三相电只用了两相请问电表走的正常吗 两相电 平均每相用电1200瓦 我用三相电就接了两根 可是比单相表走的还快 没怎么用就去了100多度请问下 是电表问题还是不能这样接线 急谢谢!
如果我直接用单相电表2400 和三相电接两相每相接1200 两个电表的度数会差不多吗 接两相会影响三相平衡吗

三相电表接线正确的话,不论负载是单相,两相还是三相,都可以准确计量用电量。两相电每相1200瓦,说明耗电量大约每小时两到三度电。四十个小时左右用电量是100度。如果你使用的时间小于40小时,电表显示用电量是100度以上,说明是电表有问题

三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。

扩展质料:

相与相之间的电压称为线电压,任两相之间的电压都是380V。相与中性点之间的电压称为相电压,任一相对中性点的电压都是220V。(三相交流电因用途不同还有660V和6000V供电等)。

能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机。以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路

三相电的颜色 A相为黄色,B相为绿色,C相为红色, 目前有以下几种叫法:A,B,C或L1,L2,L3或U,V,W,顺序都是一样的。

三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘以根号3,即总功率= 电流×电压(220V)×√3(p=I×U×√3)

三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。

参考资料:三相电-百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
三相电表接线正确的话,不论负载是单相,两相还是三相,都可以准确计量用电量。两相电每相1200瓦,说明耗电量大约每小时两到三度电。四十个小时左右用电量是100度。如果你使用的时间小于40小时,电表显示用电量是100度以上,说明是电表有问题。追问

如果我直接用单相电表2400 和三相电接两相每相接1200 两个电表的度数会差不多吗 接两相会影响三相平衡吗

追答

直接用单相电表2400瓦和三相电接两相每相接1200瓦, 两个电表的度数是一样的,接两相负载当然三相是不平衡的了。

追问

不平衡 会有影响吗 比如安全问题 或都电表的准确度 用的是24X4的铝线

追答

不平衡不会出现安全问题,不会影响计量的准确度,铝线的截面积也足够负载的电流量。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-12
如果你用了三个单相电表就好一点,三相电表用两相电的话不是很准吧
第3个回答  2012-11-12
不会有啥影响,这属于正常接法
第4个回答  2020-10-17
三相四线制电度表只用两相是不准的,比如你用单相380的设备。