800A的电流需要配多大的YJV电缆?

如题所述

800A的电流需要配160平方毫米的YJV电缆

铜导线载流量按5A/MM²计算:800÷5=160(平方毫米)

YJV电线电缆,即0.6/1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。本产品供额定电压为(U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用,产品标准为GB12706.3-91。

导线载流量

导线承载的电流强度数值,单位为安培(A)。在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

以上内容参考:百度百科-载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-02

800A的电流需要配160平方毫米的YJV电缆。

铜导线载流量按5A/MM²计算:

800÷5=160(平方毫米)

扩展资料:

根据铜导线载流量:

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;

明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;

铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”

导线截面积越大,单位面积上的载流量越小。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-25
  YJV22-8.7/10-3X(3x240)即可,不过如果距离远的话建议更换为高压。
  YJV电线电缆,即0.6/1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。本产品供额定电压为(U0/U)0.6/1---26/35kv电力线路输配电用,产品标准为GB12706.3-91。
  铺设要求:
  1.YJVYJLV 铜(铝)芯交联聚乙烯 敷设在室内,沟道及管子内,也可埋在松散的,绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 土壤中,不能承受外力作用
  2.YJV22 YJLV22 铜(铝)芯交联聚乙 敷设在地下,能承受机械外力作用,但不能承受烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 较大拉力。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-11-12
建议用400平两组,如果用300平,时间长或环境变化会不安全,还有用400平虽余量稍大点,以后可以增加一点设备,照料明等。如果设备可以分开,每个设备用一组小规格电缆成本会便宜些。
第4个回答  推荐于2017-11-25
800A对电缆来说很大,给你几个数据
YJV22-8.7/10-3x240 载流量426A
YJV22-8.7/10-3x300 载流量486A追问

感谢!

本回答被网友采纳