现有一问题请问各位大侠,现在做的一个高层建筑有三部电梯和楼梯共用前室,不能开其他洞口,怎么办?

现在做的一个高层建筑改造项目,有三部电梯和楼梯共用前室,其中一部电梯为消防电梯,其他两部是普通电梯,高规6.2.5规定不能开其他洞口,但前室里有一个管道井的门、有两部普通电梯的门,消防那边说不行,但这是一个改造项目,所有东西都是已建成的,请问这样如何处理,是设置甲级防火门还是怎么弄?谢啦

建议仔细读规范,6.2.5只提及了楼梯间和防烟楼梯间前室。如为住宅,还可引用下住宅建筑规范9.4.3。至于1楼的方法,自己拿捏吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-12
去打点一下