1992 年国家技术监督局发布的国标GB13955-1992《漏电保护器安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定,三级配电箱一定要安装漏电断路器和漏电保护器。
必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所:
1、属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) 。
2、安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备。
3、建筑施工工地的电气施工机械设备。
4、暂设临时用电的电器设备。
5、宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路。
6、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路。
7、游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备。
8、安装在水中的供电线路和设备。
9、医院中直接接触人体的电气医用设备。
扩展资料:
安装
1.安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。
2.安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器。
3.漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。
4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。
5.安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。
6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。
7.安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用,以免误动作。
8.安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。
9.漏电断路器的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。
10.安装结束后,应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下应试验三次以上,并且都能正常动作才行。
参考资料来源:百度百科—漏电断路器
必须安装
1992 年国家技术监督局发布的国标GB13955-1992《漏电保护器安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。
必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所:
1、属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ;
2、安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;
3、建筑施工工地的电气施工机械设备;
4、暂设临时用电的电器设备;
5、宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;
6、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;
7、游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;
8、安装在水中的供电线路和设备;
9、医院中直接接触人体的电气医用设备;
10、其它需要安装漏电保护器的场所。
扩展资料:
常见故障:
一、投入跳闸
1、三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。
2、安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。
3、线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。
4、穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。
5、漏电断路器本身有故障,应更换。
二、误动作
1、过电压引起。当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,在线路中投人过电压吸收装置。
2、电磁干扰。附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。
3、环流影响。两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一个接地线即可。同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电,两条回路中的电流不完全相同,也会出现环流,应将两条回路分开运行。
4、工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的绝缘电阻降低时,三相负荷不平衡,在零线上会出现比较大的工作电流,并经人地流向其他分支路,从而在各个漏电断路器上都能出现漏电电流,使断路器误动作。
5、接地不当。零线重复接地,会引起漏电断路器的误动作。
6、过载或短路的影响。漏电断路器同时又具有短路保护、过电流保护时,当过流保护脱扣器的整定电流大小不合适时会发生误动作,此时调节整定电流值即可。
参考资料来源:百度百科-漏电断路器
参考资料来源:百度百科-漏电保护器
本回答被网友采纳