三级配电箱一定要安装漏电断路器和漏电保护器吗

如题所述

三级配电箱必须要安装漏电断路器和漏电保护器

1992 年国家技术监督局发布的国标GB13955-1992《漏电保护器安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定,三级配电箱一定要安装漏电断路器和漏电保护器。

必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所:

1、属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) 。

2、安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备。

3、建筑施工工地的电气施工机械设备。

4、暂设临时用电的电器设备。

5、宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路。

6、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路。

7、游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备。

8、安装在水中的供电线路和设备。

9、医院中直接接触人体的电气医用设备。

扩展资料:

安装

1.安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。

2.安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器

3.漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。

4.应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。

5.安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。

6.组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。

7.安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用,以免误动作。

8.安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。

9.漏电断路器的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。

10.安装结束后,应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下应试验三次以上,并且都能正常动作才行。

参考资料来源:百度百科—漏电断路器



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-04

必须安装

1992 年国家技术监督局发布的国标GB13955-1992《漏电保护器安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。

必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所:

1、属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ;

2、安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;

3、建筑施工工地的电气施工机械设备;

4、暂设临时用电的电器设备;

5、宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;

6、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;

7、游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;

8、安装在水中的供电线路和设备;

9、医院中直接接触人体的电气医用设备;

10、其它需要安装漏电保护器的场所。

扩展资料:

常见故障:

一、投入跳闸

1、三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。

2、安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。

3、线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。

4、穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。

5、漏电断路器本身有故障,应更换。

二、误动作

1、过电压引起。当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,在线路中投人过电压吸收装置。

2、电磁干扰。附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。

3、环流影响。两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一个接地线即可。同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电,两条回路中的电流不完全相同,也会出现环流,应将两条回路分开运行。

4、工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的绝缘电阻降低时,三相负荷不平衡,在零线上会出现比较大的工作电流,并经人地流向其他分支路,从而在各个漏电断路器上都能出现漏电电流,使断路器误动作。

5、接地不当。零线重复接地,会引起漏电断路器的误动作。

6、过载或短路的影响。漏电断路器同时又具有短路保护、过电流保护时,当过流保护脱扣器的整定电流大小不合适时会发生误动作,此时调节整定电流值即可。

参考资料来源:百度百科-漏电断路器

参考资料来源:百度百科-漏电保护器

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-09-07
施工用的配电箱均要安装空气开关和漏电保护。
第3个回答  2014-09-07
必须要安装漏电断路器。一机一闸一漏保!
第4个回答  推荐于2017-09-03
三级配电即总配、分配、开关箱三级,三级配电,逐级保护,达到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”。
配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱、开关箱,实行三级配电。
动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。本回答被网友采纳