西门子S7-200PLC怎么设IP,怎么才能确认本机和PLC 在同一个网段上,可以PING 通PLC 的IP,要详细步骤过程

如题所述

你要是单问PLC 地址怎么设置 如果是 系统内的 就在 选 PLC 的时候 设置 看在 第几个构架上 你要是系统外的 就是PLC 本身上边有个 小的 梳子波段开关 你系统内地址是几 就在系统外 用手指设置系统开关 最后开关数字的合满足你 的地址数字就可以了追问

我要做的是INTOUCH组态与PLC的连接,你说的系统内的还是系统外的没明白??只要西门子S7-200的IP设置方法,别整理论的内容!

追答

以太网模块配置 我原本是协助某一系统集成商(以下简称“上位机”)做以太网通信的。我们的这两台柜子在系统中作为子站(服务器),IP地址和被访问计算机的台数事先客户没有提出要求,系统集成商也是当时才获取的。到现场后我先按照客户的要求对其中一个CPU224重新进行“以太网向导”配置,具体操作如下:

首先通过STEP 7 MicroWIN软件打开自己的程序如图1,在菜单“工具”中打开“以太网向导”,在弹出的对话框中点击“下一步”出现图2指定模块地址对话框,点击“读取模块”搜索已安装CP243-1的模块,双击搜索出的模块这样就指定了模块在CPU中的位置。点击“下一步”,弹出图3模块IP地址对话框,这里可以设置所需的IP地址、子网掩码、网关。设置完成点击“下一步”弹出图4,“模块命令字”选项默认即可,“对等连接”这里可以指定被访问计算机的台数,最多支持8台,一般给它设个最大“8”免的事后客户又找你“麻烦”。设置完成“下一步”弹出配置连接对话框,如图5为每个连接通道配置通信模式。这里的PLC作为服务器,即供远程计算机(客户机)访问,PLC不需编写任何通信程序。所以所有通道都配置成服务器,且“接受所有连接请求”,意思是不需要指定远程客户机的IP地址。否则需指定要访问的远程机的IP地址。特别注意一下每个连接通道的“本地


 

 

属性TSAP 10.01”。是不一样的,有的上位机软件需要这个端口号才能通信。剩下的步骤就很简单了按提示下一步即可。如图7特别注意“为配置分配存储区”中绝对能和用户程序中的存储单元有重复的。否则程序可能会出现意想不到的结果。这时我们的以太网就配置完成了。只要在主程序中循环调用子程序“ETHI_CTAL”如图8即可。编译下载程序后,就可以使用网线对配置后PLC进行监控以及修改程序。


 

 



追问

也就是说需要一个专门的CP243-1模块才能设置PLC的IP地址是吧??

追答

看你自己需求了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-12
看下系统手册,你说的是不是PLC与设备间的通讯??可以通过SMB30或SMB130设置通讯口,然后进行通讯的,我有手册你要吗?里面专门有章讲的是通讯,要的话给我邮箱追问

我要做的是INTOUCH组态软件与PLC的连接,需要设置PLC的地址,同时PLC的地址要和主机在一个网段上,还可以PING 通PLC 的IP。