兄弟你好我有个13千瓦水泵可以直启吗如不行星三角用什么件啊
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-04-11
完全可以
直接启动
的,现在的变压器的允许空间相对都比较大,13kw的启动电流也就50A
运行电流25A以内。一般情况下超过15kw的电机会采用
星三角启动
,有些用户甚至30kw、37kw,都采用直接启动。建议直接启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h50cB400W5PhBcW0dc.html
相似回答
兄弟你好我有个13千瓦水泵可以直启吗如不行星三角用什么件啊
答:
完全可以直接启动的
,现在的变压器的允许空间相对都比较大,13kw的启动电流也就50A 运行电流25A以内。一般情况下超过15kw的电机会采用星三角启动,
有些用户甚至30kw、37kw,都采用直接启动
。建议直接启动。
有一台三相380v
13千瓦的潜水泵
,电源要接到距离100米左右要用多少平方铝...
答:
13KW的水泵,使用星三角启动,启动电流大约100A
,如果电压降允许40V,则电线(来回两个长度)的电阻R<40/100=0.4Ω,铜线的电阻率ρ为17.9Ω·Km/mm2,则需要的截面积为S=ρ×L/R=17.9*0.2/0.4=10MM2。如果使用铝线,则需要25mm2的。以上的计算,是接电源处的电压必须保证380V的前提下...
电机多少
千瓦
以上需要降压起动?
答:
一个是55KW离心泵,一直是直接起动,有时55KW离心泵坏了,就用95KW的泵代替,还是直接起动,一直没问题
。虽然从道理上讲好象不行,但从我接触到现在块二十年了,还没问题。另一个单位就不行了,30KW的潜水泵必须降压起动。所以具体问题还要具体考虑。