十个1.2千瓦电器并联需要几平方铜线,多大的开关,三相的,

十个1.2千瓦电器并联需要几平方铜线,多大的开关,三相的,
之前用的六平方铝线,60安空开,开关下线头老起热,或者跳闸,主要是工作时间长,线路总长有四十米

十个1.2千瓦,总功率12千瓦,3相每相电流仅18安。用2.5平方毫米的铜线或4平方毫米的铝线即可。至于开关选用25或32安的就可以了。追问

之前用的六平方铝线,60安空开,开关下线头老起热,或者跳闸,主要是工作时间长,线路总长有四十米

追答

这没什么问题。如果开关下方发热可能是开接下方接线不牢,同时开关质量并不没有达到标称值。40米并不是什么问题。
所计算的线径都是指连续工作的数据。你也可以在工作时用手机感受线路是否明显发热。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-29
6mm²追答

开关可用5A的。

追问

那开关呢,100安的可以不,电器是一天最少15个小时连续工作

追答

总开关用30A够了。