你的控制模式是什么?
在位置控制模式下,参数设置很重要,0.07#参数根据上位的指令形式设置成相应的参数,检查控制信号电缆是不是接好,如果都是好的话就是脉冲接收口电路烧坏了,修理一下
在速度控制模式下,看一下指令是不是有正负电压?有没有正反方向的转矩限制。追问

是用于位置控制模式,你说的上述方案都没有解决问题,是端子台有根线接触不良

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-01
可能是由于驱动器输入方式是脉冲加方向接收脉冲,而上位机用的是cw/ccw方式发脉冲