配电房是2台1000的变压器 空载三相电压417V,两相电压240V是否正常,不正常会有什么影响?

是否对电气设备产生影响 比如说仪表之内的

这个正常,但要分时段测量,如果是白天,这个值相对是高一点了,可以通过调变压器调压档调下来一个档,是晚上测的就可以,大工业生产绝不是象书上那么理论化的,就是420V也是常事。对你的电气设备产生影响 比如说仪表之内的影响不大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-23

    这个不正常,请将变压器的电压调低至400V,我厂就是由于电压在420V直接导致高精密设备直接无法启动,部分设备的电机也烧坏了。

第2个回答  2012-11-21
首先,正常三相电压是380v±10,超过400v应该是有点高了,如果不考虑压降问题直接为设备供电,可能会超过设备额定电压范围,引起设备的损坏。我记得变压器室可调节输出电压的,有点记不清楚,你可以找专业人员在停电时候调试
第3个回答  2012-11-21
其中240这个你可能是量在0相了,ABC三相的电压应该为400。在417也是正常的