变压器做耐压试验时,低压绕组不接地,会感应出电压吗?是不是1200KV?不接地会有什么危害?

如题所述

1.变压器高压绕组作相间或对地耐压试验时,低压绕组应该短接接地。同样低压绕组作相间或对地耐压试验时,高压绕组应该短接接地。
2.作压试验只是在绕组之间加入试验电压,产生很小的泄漏电流。短接绕组接地是防止产生高压。追问

我想问的是:耐压试验时,一般是高压短接,低压短接接地。如果高压短接,低压短接不接地,低压侧会不会感应出电压?如果有是多少?低压不短接又会出现什么情况?

追答

请注意上面回答的是:
1.变压器高压绕组作相间或对地耐压试验时,低压绕组应该短接接地。
2.同样低压绕组作相间或对地耐压试验时,高压绕组应该短接接地。

追问

非常感谢你的回答,请注意我的问题:1.高压短接加高压,如果低压短接不接地,会不会感应出电压?

追答

上面说了,短接绕组接地是防止产生高压(不过不是像你所说按照N1/N2的比例,由于试验电压是加在A与BC相、B相与AC相、C相与AB相或ABC相与对地之间,而试验电流很小,只是泄漏电流)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-21
低级绕组不管是初级还是次级,应该是有感应电压的,不过应该没这么高追问

我想问的是:变压器高压侧三相短接,低压短接不接地,二次会不会感应出电压?按照N1/N2的比例,感应出3倍电压来.为什么

追答

变压器高压侧三相短接,低压短接不接地,不会感应出电压。耐压时,次级和初级直接要加4000V的电压,按三倍就是12000V,也不可能啊!