台达c2000变频器输入电压是550正常么,电机45千瓦,跳定速运转中过电压?

如题所述

如果是575V或690V机种的话,输入电压是没有问题的,575V机种允许的电压范围是:446V~660V,690V机种允许的电压范围是:446V~759V。如果是230V机种或者是460V机种的话,这个电压肯定就是偏高了,230V机种允许的电压范围是:170V~264V;460V机种的允许电压范围是:323V~528V。


扩展资料

一、变频器电源电压过高的解决方案

1、调节变压器的输出电压

大部分变压器的输出电压,一般是可调的,或者是有几个挡位的,可以通过选择更低挡位的来3降低变压器的输出电压;

2、增加稳压器

通过稳压器,也可以调节变压器的输出电压;

3、增加降压变压器

还可以通过加装降压变压器的方式,来降低变压器的输出电压;

4、增加电抗器

在电压与允许偏差值不大的情况下,也可以通过选用合适电抗率的MLAD-VR-SR变频器专用输入电抗器的来降低电源电压。

二、定速运行过电压问题的解决方案

1、负载急速变化

1)在变频器上连接制动电阻器或制动电阻器单元或共直流母线。

2)减少负载变化。

3)更换较大容量之变频器。

4)调整制动准位   

2、失速防止动作准位的设定是否小于无载电流

失速防止动作准位的设定应大于无负荷电流

3、电机惯量回升电压

1)使用过电压失速防止功能

2)使用制动单元或共直流母线

4、电源电压过高

检查输入电压是否在变频器额定输入电压范围内,并监测是否有突波电压产生  

5、同一电源系统内有进相电容器开关动作

在同一电源系统内,若进相电容器或主动式电源装置发生动作,可能会导致输入电压短暂地异常急遽上升,请安装 AC电抗器

变频器专用AC电抗器

6、电机发生接地短路 

1)接地短路电流经过电源向变频器内的主回路电容器充电。请检查电机的动力电缆、 配线箱及配线箱内部之转接端子等是否有接地短路。

2)排除发生接地短路的部位。  

7、制动电阻器或制动单元的接线不正 确

重新确认与制动电阻器或制动单元的接线。

8、由于干扰而发生误动作

检查控制回路的接线、主回路的接线及接地线是否符合抗干扰对策。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考