对建筑进行防火检查,下列关于建筑设置疏散楼梯间做法,不符合规范要求( )。

A.某设置敞开式外廊4层图书馆,层高6m,每层为一个防火分区核定人数为300人,设有3部净宽度为2.0m敞开式楼梯间
B.某设置商业服务网点住宅建筑,建筑高度26m,每层建筑面积500m2,户门距楼梯间距离为10m采用乙级防火门,住宅部分设置1部敞开式楼梯间
C.建筑高度为34m卷烟包装厂房,地上6层,每层为一个防火分区核定人数为260人,设1部1.4m宽封闭式楼梯和1部净宽度为1.4m室外楼梯间
D.某办公楼,地上6层,层高3m,每层为一防火分区使用人数为100人,设2部1.4m宽封闭楼梯间

【答案】:C
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.13,设置敞开式外廊多层图书馆,可以采用敞开式楼梯间;根据表5.5.21-1,该图书馆疏散楼梯间总净宽度不应小于300×1/100=3m,该图书馆楼梯间设置总宽度为2×3=6m,符合要求,A选项正确;根据5.5.25—1,可知当建筑高度不大于27m住宅建筑,每个单元任一层建筑面积小于等于650m2,且任一户门至最近安全出口距离小于等于15m时,每个单元每层安全出口可以设置1个;根据5.5.27—2,建筑高度大于21m、不大于33m住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间,B选项正确;根据3.7.6,建筑高度大于32m且任一层人数超过10人厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯,C选项错误;根据5.5.13—4,6层及以上其他建筑除与敞开式外廊直接相连楼梯间外,均应采用封闭楼梯间。该办公楼疏散楼梯最小疏散总净宽度不应小于100×1/100=1m,该办公楼设置疏散楼梯宽度为1.4×2=2.8m,符合要求。本题答案为C。