33问答网
所有问题
地下室墙板纵向受力钢筋
地下室外墙板的纵向受力钢筋指的是水平方向的钢筋,还是竖直方向的钢筋?受的侧压力如何分析?设计的水平方向钢筋在外侧,竖向钢筋在内侧。
举报该问题
推荐答案 2012-11-17
地下室外墙板的纵向受力钢筋是指竖直方向的钢筋。
作为抗震墙(即混凝土规范的剪力墙),它叫竖向分布钢筋,作为挡土墙,它是抗弯的受力钢筋。仅仅做挡土墙用,当然是竖向钢筋应布置在外边(贴保护层),抗悬臂弯距的力臂更大,以获得更好的抵抗土侧压力的能力。实践工程中,室外的回填土都是在地下室顶的梁板浇好、地下室试浸漏完成后进行,就是说外墙板产生侧压力荷载之前,墙已由悬臂构件变为墙顶有支点的构件,此时墙构件下端嵌固上端铰支,在填土侧压力荷载下其截面最大弯矩已比悬臂弯矩小了许多许多。而竖向钢筋应布置在外边,确实很不方便施工,把竖向钢筋移在内边既方便了施工,又不至影响挡土侧压力,何乐而不为焉?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h5BBc4cRR.html
其他回答
第1个回答 2012-11-18
地下室外墙的受力筋为竖向方向的钢筋,水平方向的钢筋按高规中12.2.5条(水平间距不小于150mm,配筋率不小于0.3%配置)。计算模型按李国胜书中提到的静止土压力k=0.5,基础下部固支持,楼板处铰接的连续梁模型,同时控制墙体裂缝;若楼板相对外墙刚度较大,可采用固支计算。现有的国标图集11G101-77页,水平钢筋位于竖向钢筋的内侧。常规工程作法现依据图集施工。希望能帮助您,祝您愉快。
第2个回答 2012-11-19
恩
相似回答
为什么
地下
墙体
竖向钢筋
配在外侧,地上竖向钢筋配在内侧
答:
因为
地下室
外墙钢筋要承担土的侧压力。03G101的确没有相关说明,因为需要具体情况具体分析,一般地下室外墙长度远大于层高,受力类似于单向板,因此短向(即
竖向
)为主要
受力钢筋
,配筋较大,为保证其截面有效高度,将其放在水平筋外侧,如有个别构件长度小,但层高大也不排除水平筋配筋大的情况,这种情况...
板内
纵向受力钢筋
它的根数如何规定
答:
受力筋 主要用来承受拉力。悬臂板及
地下室
底板等构件的
受力钢筋
的配置是在板的上部。当板为两端支承的简支板时,其底部受力钢筋平行跨度布置;当板为四周支承并且其长短边之比值大于2时,板为单向受力,叫单向板,其底部受力钢筋平行短边方向布置;当板为四周支承并且其长短边之比值小于或等 于2时,...
地下室
剪力墙外墙
钢筋
保护层的有关规定
答:
地下室
剪力墙外墙
钢筋
保护层的有关规定详见《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002,第9章 第9.2.1条
纵向受力
的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。第9.2.2条 处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当...
大家正在搜
地下室外墙竖向钢筋
地下室墙板竖向裂缝
地下室外墙钢筋构造
地下室墙板
如何防止地下室墙板裂缝
地下室集成墙板装修效果图
地下室高墙板双螺杆
地下室墙板拆模规范
墙板筋钢筋图详解
相关问题
地下室底板,楼板中哪部分属于纵向受力钢筋?
挡土墙的受力钢筋是水平筋还是坚筋
地下室剪力墙水平筋应在里面还是外面
车库墙板分布筋16的筋,要搭接多少?
您好,我现在做的地下室,墙板转角处水平筋锚入柱内足够锚固长度...
请问地下室外墙钢筋在什么情况下水平筋在、竖向筋外
地下室外墙怎么看,钢筋怎么配置