请教:星形启动是380V三角形启动是660V,小弟没明白,我用的是380V的三相电,何来 660V电压呢?

如题所述

你是没搞明白相电压和线电压的概念,相电压是三相四线制(或五线制)中单根相线相对于中性线(零线)来参照的电压强度为多少伏,线电压是三根相线中任意两根之间的电压强度多少伏。一楼的意思是矿井大型电机采用的是660V的电源等级供电的,当电机在星型(Y)接法时,因为有个固定的中性点在接线端盒内,这里的相电压就是电机中性点与任意一根电源线之间的电压为380V,电机本身接的三根电源线两两之间的还是660V的。在三角(△)接法时,因为没有固定的中性点,所以相电压就等于线电压也就是660V,之所以要分线电压和相电压,是要考虑电机绕组是否能承受线电压或相电压势能下的电流强度,以便根据需要改接绕组接法。
你用的电源是380V的三相电,这个是线电压,那么电机在工作时,在星接时线电压等于√3倍相电压,则相电压等于220V。在角接时线电压等于相电压等于380V
原本的额定工作状态是三角接法,要使其降压启动的话就是启动时改接成星型,等启动数秒后能保持一定惯性运动再恢复到三角接法的过程就是降压启动,。
用的电压等级是多少伏,那么不论你是怎么接绕组接法,它最高也只能达到电源电压,不可能凭空升压。绕组线芯是有自己额定负载电流的,三角接法电流大,因为电机的三根相线任意两根之间所构成的回路只经过了一个绕组,那么这个绕组端电压是直接承受了电源电压的。在星接时电机的三根相线任意两根之间所构成的回路经过了两个串联的绕组,串联分压,则每个绕组承受的电压和电流相对于角接时降低了,所以也可以称作为降压启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-15
一般工业用电是星形启动是220V三角形启动是380V没错。理解:380V乖开方3,就是380X1.72等于660V追问

这样不是没有降压启动了吗?相电压和线电压都是380V 了,劳驾帮忙解释一下

追答

有区别,首先功率P等于U和I的积,大功率电机为减小运行电流,一般都用更高级别的电流,1000多KW的电机,使用的电压就更高了

追问

是不是可以按220V(星形启动)380V三角形启动理解?其外部接线方法也是一样的吗?

第2个回答  2012-11-15
通常矿山井下的大型电机因为功率大,线路长,多采用相电压380伏,线电压660伏的供电电源。和普通企业工厂使用的相电压220伏,线电压380伏不同。追问

我用的就是上面那种电机22KW的,采用星三角启动,如果星形启动是380V的话,那么三角形启动是多少?660V?怎么理解?谢谢!

追答

你的电机绕组两端电压是380伏的话(星形)功率小,工作电流小。适合启动。
当绕组两端电压是660伏的时候(角接)功率大,工作电流大,适合正常运行。

追问

感谢!你的意思是说这样的电机,星形启动是380V ,运行是660V (三角形)?

追答

对。这种电机的电压等级不同于我们常见的三相电机。

追问

那么星形启动是220V三角形启动是380V和星形启动是380V三角形启动是660V的外部接线方法是一样的吗?这样不是没有降压启动了吗?相电压和线电压都是380V 了,劳驾帮忙解释一下

追答

两种电机的额定工作电压是不同的,平时我们使用的是三相四线,相电压220伏,线电压380伏,这种电机的电源是三相四线,相电压380伏,线电压660伏,这种电机的耐压等级要高于普通电机。