这样不是没有降压启动了吗?相电压和线电压都是380V 了,劳驾帮忙解释一下
追答有区别,首先功率P等于U和I的积,大功率电机为减小运行电流,一般都用更高级别的电流,1000多KW的电机,使用的电压就更高了
追问是不是可以按220V(星形启动)380V三角形启动理解?其外部接线方法也是一样的吗?
我用的就是上面那种电机22KW的,采用星三角启动,如果星形启动是380V的话,那么三角形启动是多少?660V?怎么理解?谢谢!
追答你的电机绕组两端电压是380伏的话(星形)功率小,工作电流小。适合启动。
当绕组两端电压是660伏的时候(角接)功率大,工作电流大,适合正常运行。
感谢!你的意思是说这样的电机,星形启动是380V ,运行是660V (三角形)?
追答对。这种电机的电压等级不同于我们常见的三相电机。
追问那么星形启动是220V三角形启动是380V和星形启动是380V三角形启动是660V的外部接线方法是一样的吗?这样不是没有降压启动了吗?相电压和线电压都是380V 了,劳驾帮忙解释一下
追答两种电机的额定工作电压是不同的,平时我们使用的是三相四线,相电压220伏,线电压380伏,这种电机的电源是三相四线,相电压380伏,线电压660伏,这种电机的耐压等级要高于普通电机。