混凝土试块送检600℃天是什么

如题所述

日平均温度逐日累计达到600℃·d时应当进行混凝土试块抗压强度检测,0℃及以下龄期不计入;龄期不应小于14d,也不宜大于60d。

1、等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;

2、同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。

扩展资料:

冬季试块

冬季施工大部分时间气温为0℃以下,这样同条件600℃·d试块就不满足施工检测需要了。同条件28天转标养试块又称为负温转正温的同条件试块。冬季施工时,试块进行同条件养护28天后,将试块转入标养箱进行标养28天。同条件转常温28天试块又称为负温转常温的同条件试块。

冬季施工时,试块进行同条件养护至冬季结束,常温下进行同条件养护28天,北京地区为4月12日试压。近期,我国部分科研、施工单位经试验研究和工程实践,认为冬期施工时结构实体同条件试块的等效养护龄期也可以与常温一样仍采用600度日,但此时零度以下不应计入,且不受14天和60天的限制。

受冻临界强度试块强度要求:采用硅酸水泥、普通硅酸水泥受冻临界强度达到30%,矿渣硅酸水泥、火山灰硅酸水泥、粉煤灰硅酸水泥、复合硅酸水泥需达到40%,C10试块必须达到5.0N/m㎡

参考资料来源:百度百科-600℃·d试块

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
你说的是同条件留置和养护试块
日平均温度逐日累计达到600℃·d时应当进行混凝土试块抗压强度检测,0℃及以下龄期不计入;龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
  但在实践中,可能存在如冬天即使到了60天,但不足600度日,如何操作的问题。如果上述的原理成立,则应理解为得到的养护条件不足,应继续延长养护时间,使之得到600度日的养护条件即可,即不必完全拘泥于天数。同时,如果蒸养,也不必拘泥于必须达到14天,因为高温已加速水泥的水化反应。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-01
那是同条件养护试件。在混凝土浇筑过程中,留置一组试件放于所浇筑的结构物附近同条件养护。然后记录每日的日均气温(早中晚各一次平均),累计起来至600℃时,将同条件养护取回并进行抗压试验检测。
第3个回答  2012-10-24
养护时间,温度累计达到600℃