你好!我有三台电机!一台18.5 一台5.5一台2.2总26千瓦!我现在用10千瓦X40A三相电表

你好!我有三台电机!一台18.5
一台5.5一台2.2总26千瓦!我现在用10千瓦X40A三相电表!电表能受得住吗?谢谢

你好:

——★1、首先,三相电度表的规格中,没有  “千瓦”  的说法,仅仅以电流为标准进行计量。因此,应该是 3 x 40 A 的三相电度表。


——★2、上面已经说明:电度表是以通过的电流为计量标准的。一般情况下,电度表的电流有两个指标,即长期允许通过的电流,以及短时间允许通过的电流,后者以括号为标记。例如:10(40)A 三相电度表,就表示:长期允许 10 A 电流,短时间允许 40 A 的最大电流


——★3、额定功率 26 KW 的三相电动机,额定电流大约 52 A 左右。你的电度表是 40 A ,短时间(不超过 2 小时)使用是允许的,连续长时间使用,会使电度表过载;如果是带括号的(40)A ,就不可以使用了。

追问

如果5.5那台电机不用可以吗

追答

你好:你应该确定电度表是 40 A ...... 还是(40 A)?     只要电动机的额定电流不超过电度表的额定电流,就可以长期使用。

追问

你好!主机18.5千瓦电机最多工作1个小时就停十分钟左右在工作

追答

1、再次强调:你的电度表是 40 A ...... 还是(40 A)


2、除去主电机,长期运行电流是 15 A 左右,全部运行时大约 52 A 。按照【电度表是 40 A ...... 还是(40 A)】分析,你就心中有数了。

追问

谢谢

追答

不用谢,掌握规律,今后的工作,就可以心中有数了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-05
总电流在五十多安,如果不是长时间运行,或全部都运转的话,可以短时间(几小时)使用。追问

如果工作一个小时后停到十分钟;在工作可以吗?

追答

应该可以的。
主要是看电表的互感器发热的情况,要把互感器安装在通风散热良好的地方。

追问

那表好象没有互感器!直接走电表!如果表坏了!那就断电了吗?

追答

如果表内的互感器接头烤断了,自然就无电了。
但可以一试,刚开始时,要常检查表的温度。如果不高,就能用。

第2个回答  2015-04-05
肯定不能追问

我现在用担心表坏

追答

电流太大了,电表受不了

追问

电表如果烧了!那电也断了吗

追答

是的,电缆要是细也会烧

追问

电缆是十六平方

追答

现在用了

追问

是的!用了十几分钟没感用

相似回答