钢筋原材进行抗拉一根不合格就判定不合格了吗?还是进行复检?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-24
钢筋原材进行抗拉一根不合格还不能判定不合格,要进行复检后,根据检测结果来判断是否合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h5PRR0PR4.html
其他回答
第1个回答 2012-10-24
不一定不合格可以进行复检,按双倍送样。
相似回答
钢筋
质量检验时,若伸长率、( )和冷弯试验中有一个项目
不合格
,应取...
答:
极限抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯试验中,
当有一个项目不合格时,取双倍数量对该项目复检,当仍有1根不合格时,则该批钢筋应判为不合格
。
...
抗拉
强度不符合要求,这时应再取( )个试件
进行复检
。
答:
《钢筋机械连接技术规程》JGJ 1072010第7.0.7条规定:如有1个试件的抗拉强度不符合要求。
应再取6个试件进行复检
。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合格。
钢筋
连接什么情况算
合格
答:
二、接头的每一个检验批随机截取3个接头试件做
抗拉
强度试验,3个接头的抗拉强度均应满足规程(JGJ107-2010)规定的强度等级要求,试件中如有1个
不合格
,应再取6个接头试件复验,复验中如再有1个不符合要求,则该检验批评为不合格。