33问答网
所有问题
地上蓄水池剪力墙水平钢筋是在竖向钢筋的内侧还是在外
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-10
地上蓄水池不是剪力墙,是承受水重力的侧压力的钢筋混凝土挡墙,竖向钢筋是主要受力筋,水平钢筋是分布筋,应该把效果大的位置让给竖向钢筋,即竖向钢筋靠外边,紧贴保护层。可参考11G101-1第77页,DWQ构造大样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h5Rh50cWWBWP4Wd0dc.html
其他回答
第1个回答 2018-07-03
蓄水池需要根据体型决定,首先要分清那个是主要受力钢筋,怎么区分,这个就看蓄水池是把水围在里面,还是挡在里面。。。。如圆形蓄水池,这是围,水平钢筋必须在外侧。如果是方体蓄水池就看墙的长宽比,墙长宽比大于2,那么早就是竖向钢筋在外侧。。方形体蓄水池还要区分有盖或者无盖。体型够大,盖板满足固结要求,水平钢筋也有可能在内哦。这个还是要设计人员确定。
相似回答
地上蓄水池剪力墙水平钢筋是在竖向钢筋的内侧还是在外
?
答:
图纸上有安装图示,按图施工就行了!
一般都是在内
!
地上水池剪力墙水平钢筋是在内还是在外
答:
地上水池
壁不是
剪力墙
,它的用途、受力性质、计算方法、配筋构造、抗渗要求等,完全不同于剪力墙,它是承受水重产生的侧压力的混凝土墙,其
竖向钢筋是
主要承受拉力的钢筋,当然应该占据最有效的位置,那就是贴着保护层的位置,
水平钢筋
要让居内面。
剪力墙水平钢筋
和
竖向钢筋
应如何设置
答:
剪力墙水平钢筋和竖向钢筋根据部位的不同,水平筋的放置也不同。
1、一般地下室挡土墙竖向筋在外侧,水平筋在内侧
;地面以上的则反过来,水平筋在外侧,竖向筋在内侧。2、最根本的一个原则是根据不同的受力情况定的,即受力筋放在外侧。3、地下室剪力墙主要是受土的侧阻力受弯,而地上主要是受地震...