水轮发电机开机时机端电压过高是什么原因造成的?

如题所述

发电机电压过高的常见原因和处理方法可参考以下:
(1)原因:转速过高。处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。
(2)原因:分流电抗器铁芯气隙过大。处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙。
(3)原因:磁场变阻器短路;调压失灵。处理:找出短路点,予以消除。
(4)原因:发电机事故飞车。处理:紧急停机进行事故处理。