三菱变频器为什么总是炸模块,前面炸过一次,拿到外面修好了,换上去,又立马炸模块,输入电压正常啊。
不知道什么原因,其他的地方也都查不到问题啊,是不是变频器其他地方有问题导致炸模块啊?
举报该问题
推荐答案 2012-11-15
我也遇到过你这种情况,之前我做某国内品牌变频器技术支持的时候,曾经遇到一个月内给1个客户换了3台变频器(模块炸了3次)的情况,最后一次是去现场 是和 厂家 的技术支持及研发人员一起去的,也没测出异常,最后要求客户加 滤波器, 最后就没再炸过, 建议你还是从电网波动方面查吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h5W5RPhR4.html
其他回答
第1个回答 2012-11-15
1.查看电源是否稳定,不稳定有干扰,可加输入滤波器处理。
2.查看变频器与电机之间的距离是不是较远,超过30米,加输出电抗器处理。
先试试看。
第2个回答 2012-11-15
驱动没修好。
第3个回答 2012-11-15
加上输入输出电抗,还有对方的电缆绝缘系数合不合格,
相似回答
求教,我家有部
三菱
的
变频器,
昨天忽然啪的一声,然后就再也送不上电,老...
答:
送不上电肯定整流部分
炸了,
建议不要再送电以免加剧
变频器
损坏程度。
三菱
F740 18.5KW
变频器换过模块,
运行几分钟后显示出现oL闪烁,到10分...
答:
变频器运行报警不一定是坏,有可能是一种正常现象
; OL是过载,是不是运行时,电流确实比较大?既然出现OL报警闪了,变频器没有停止运行么???怎么后面还会出现OV2? 是不是OL复位以后出现OV2的?? 有么有检测输入电压是否正常??
三菱变频器
FR-F740-S250K-CHT,运行频率上不去
,是模块
坏了还是驱动板坏...
答:
一般是两种情况:第一,
就是负载太重了
,导致了变频器的自我保护动作:不管你怎么调整频率,我就是输出这个频率;第二,
就是参数设置的问题
,比方说上限频率设定值偏小,已经到达上限频率了,再往上调,肯定不起作用;还有一种可能就是频率指令的来源,你本来是设定好了通过端子反馈量来自动调速的,你...