在低压配电柜排列中,电容柜放在进线柜的旁边跟电容柜放在出线柜的后面是一样的吗?

它对进线柜的总电流有差别吗

电容柜放在进线柜的旁边跟电容柜放在出线柜的后面是一样的,因为都是取的母线电压信号。它与进线柜的总电流没有差别的。只是设计一般都习惯放在进线柜旁边,电流信号线离的近也好取。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-15
  一样的!这种方式为集中补偿。关键是正确安装、接线,如果三相共补,CT必须安装于总电源的A相,采集的电流物理量才是正确的,自动补偿器才能正确比对准确投切。
第2个回答  2012-11-15
不看放在哪里?看你电压电流取样的位置。如果电流取样于进线柜,补偿作用于进线以上的线路。如果电流取样于出线柜,补偿依据是某一出路线路的功率因数(或无功),其补偿作用于出线柜以上线路。
第3个回答  2012-11-15
对总电流没有影响,但是现有的都是进线柜-电容柜-出线柜
第4个回答  2012-11-25
当然是一样的啊