关于高压三芯电缆合并做一相

高压电缆ZR-YJV 8.7/10KV 3x(3x300). 由于A.B.C接头位置比较远。是否可以将其中一根电缆三芯接在同相上。其余B.C相以此接上。可以吗?有关规定有说明吗?

1、不可以。因为每相电缆的外表都会有一电磁场,并且是交变的,三芯电缆通三相交流电将自形成一个互低电磁空间。
2、要是三相接点离的太远,可以考虑加装一母线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-15
没有搞清楚你的具体问题,三芯电缆共接一相是可以的,只要电流不超过三芯所能承载的电流就可以,没弄明白B C相以此接上,是什么个意思,分开接就可以,反正就是A相这样接了以后它自身的另一端三芯线也要合并接同一端子,即便分开,也必须是同一相(A),不能与其他相发生短路即可。
第2个回答  2012-11-15
3x(3x300)
理解为三根3x300的电缆,每根电缆的三条芯线并作一根电缆芯用,三根电缆分别接A、B、C相,理解没错的话完全可行。追问

理由,理论基础?有没有相关规范规定这样可行?

追答

一根三相电缆能完成的事现在用三根电缆分别完成,非常规的接线肯定不会有规范更不会有规定。
理由:三根线芯合并就等于一根(加粗的)线芯,三相线用三根电缆分别连接只是埋没了电缆的优越性,电绝缘和电性能并没有改变。从一根电缆送三相电的角度说,合并后三根线芯等电位绝缘更可靠。
供参考。

相似回答