暖气管都通畅,暖气不热是什么原因。

如题所述

暖气不热的原因有以下几点
入户管道应安装除污器

  地点:涧西区嵩山路阳光华苑10号楼2单元

  问题:暖气片阀门处滴水

  原因:暖气管道阻塞

“阳光华苑小区为新小区,住户都是入住不久。”小区居民冯先生告诉我们,从供暖开始,家中暖气一直不热。

  “暖气不热,很可能是杂物堵塞暖气管道造成的。”祺祥暖通工作人员检查后发现,入户管道没有安装除污器。除污器可使管道内的水循环更加通畅,可在一定程度上保证居民家暖气片的温度,“刚开始供热时,应经常清洗除污器,清洗时可以使用洗洁精。”该工作人员说。

  祺祥暖通工作人员说,阳光华苑小区为新供暖小区,暖气管道、暖气片、热交换站都是新的,管道内应该会有很多杂质,在打压试水之前,小区应该先清洗管
道。他们把冯先生家中暖气片的阀门打开,然后用水冲洗暖气管道,冲出很多焊渣一样的东西,冲洗完毕关闭阀门,半个小时后,冯先生家暖气管道内的水循环通
畅,暖气片热了起来。

  祺祥暖通工作人员提醒,为了保证暖气正常使用,用户应做到“晚开早关”,即供暖开始后,用户应晚点用暖,待整栋楼暖气管道中的水循环通畅后,再扭开暖气片阀门;供暖快结束时,应早点儿关掉阀门,使暖气片中储存有水,这样有利于保护暖气片。

不要随意改造暖气管道

  地点:涧西区兴隆花园111号楼1单元

  问题:暖气片不热,阀门处滴水

  原因:除污器堵塞,阀门老化,管道设计不合理

“我们家已经用过几年暖了,没想到今年暖气不仅不热,而且暖气片还漏水。”吴先生告诉我们,发现家中暖气片漏水后,他只得关闭了入户管道的阀门。

  祺祥暖通工作人员谷祺卸下了吴先生家入户管道上的除污器,发现除污器内的过滤网上满是杂质。由于吴先生家中除污器的过滤网是双层的,不易清洗干净,所以只能剪去其中一层,清洗干净后重新安装好。之后,谷祺打开入户阀门,吴先生家客厅、餐厅的暖气片很快热了起来。

  谷祺说,暖气片阀门处滴水,是由于阀门老化造成的,如果滴水比较严重的话,须更换阀门。

  吴先生说,他家主卧的暖气片一直是凉的。

  谷祺查看了吴先生家中的整个供暖系统,分析可能是暖气改造时设计不合理造成的,“主卧暖气片的位置距离入户管道比较远,估计里面聚了很多气”。

  谷祺把吴先生家中所有暖气片的阀门关闭,只打开主卧的暖气片阀门,希望能将暖气片中堵的气冲开。

  下午5时许,谷祺又来到吴先生家,吴先生家中所有的暖气片都已热了。

  被大家遗忘的堵片

  地点:滨河新村26号楼2单元

  问题:暖气片冰凉

  原因:进水管里有堵片

  “14号晚,我家楼上住户的暖气就热了,我家的暖气片怎么到现在还是凉的。”滨河新村居民赵先生说,他们家是第一年用暖气,起初他怀疑是暖气片里聚的气影响了热水循环,所以就把暖气片的排气阀打开放气,但放过气之后没有什么效果。

  “可能是他家的管道堵了。”洛阳高新开发区供热中心的王师傅告诉我们,因为赵先生家装修时改造了暖气管道,所以不排除用户家里暖气管道堵塞的可能。

  王师傅打开赵先生家卫生间暖气片上的供、回水阀门,放水排气。在放出一大盆水之后,餐厅和卫生间的暖气片慢慢变热,但南边三个房间的暖气片却依然是凉的。

  半小时过去了,餐厅和卫生间的暖气片又渐渐变凉。王师傅分析是进水管出问题了,便把进水管阀门打开放水,水流量很小,“估计是进水管里加装了堵片。”王师傅说。

  原来,2005年,洛阳高新开发区供热中心在没交取暖费用的住户家的进水管中加装了堵片。

  3分钟之后,堵片被取出,“相信过一会儿暖气就会热,不热的话我们再来修。”王师傅说。

暖气片安装要规范

  地点:滨河新村4号楼2单元

  问题:暖气片有热有凉

  原因:暖气片装反了

  滨河新村居民孙先生告诉我们,他今年在该小区买了套二手房,暖气是之前装好的,11月15号供暖开始之后,他们家客厅的暖气片一半热一半凉,卧室的暖气片都不热。“我和老伴年龄都大了,冬天没有暖气实在受不了。”孙先生发愁地说。

  洛阳高新开发区供热中心的工作人员先对孙先生家入户管道的进水管进行了检修,发现除污器上的焊渣把进水管堵住了。供热中心工作人员告诉我们,很多住户在装修时会改造暖气,如果改造不规范的话,就有可能发生杂物堵塞管道的情况。

“暖气不热是由多种情况造成的。”供热中心工作人员随后又检查了孙先生家的暖气片,发现卧室里的暖气片上下装反了。

  供热中心的工作人员说,一般情况下,排气在暖气片的顶部,但孙先生家两个卧室的暖气片,排气阀都在下面。暖气片装反后,会导致供回水颠倒,造成暖气片堵气,暖气不热。

  另外,供热中心工作人员告诉我们,孙先生家的暖气片属艺术暖气片,不仅形状不规则,而且管径很细,“也会影响热循环”。

  孙先生说,他要找一家专业的暖通公司重新安装暖气片。

  入户管要“低进高出” 

  地点:滨河新村23号楼3单元

  问题:暖气片热度不够

  原因:供、回水管接反了

  该小区居民王女士告诉我们,他们家用的是地暖,装修时改造的,今年是第一次用暖,“暖气不热,家中老人总说冷。”

  洛阳高新开发区供热中心工作人员告诉我们,王女士家前一段时间才接通了入户管道。

  为了尽快解决暖气不热的问题,王女士拨通了暖通公司工作人员的电话,让供热中心的工作人员与其直接沟通。

  这一沟通才知道,原来供热中心的工作人员把入户管道的进水管和回水管接反了。一般情况下,入户管道的进水管位置应该低一些,回水管的位置应该高一些,也就是“低进高出”。

  随后,供热中心的工作人员重新为王女士家接好了入户管道。

贴心提醒:

用户不要遮盖暖气

散热设施被裹上“外套”,首先影响了其热的传导、对流和辐射,从而影响了供热效果,经过实验,发现暖气片“外套”与没有“外套”相比,室温大约低
3℃;其次,不利于及时发现暖气设施故障和,不便于检查检修。如果进行室内装修,为便于维修供热设施,建议采用整体移动式装饰罩。

为采暖管道要定期检查

供热设施在使用过程中,受外界环境的影响,其管材、管件的使用寿命将发生变化。例如:卫生间的采暖设施由于环境潮湿,使用寿命就要缩短,而卧室等
相对干燥房间的采暖设施,使用寿命会延长。为确保安全供热,用户对室内供热设施要定期检查,发现问题及时向所在供热单位反映,检查周期通常为每年两次,即
供热前一个月的外观检查和供热开始后的密封性检查。

用户不能随意开关室内供热阀门

集中供热的特点是至少一个单元为一套供热系统,个别的还有几个单元为一套供热系统。每个阀门开或关的程度决定整个单元的供热效果,所以,一旦阀门
调好,用户就不能随意开关,否则会出现热力失调,造成部分用户达不到供热温度。此外,频繁操作供热阀门也容易造成阀门泄漏。

室内散热器腿不能用水泥封住

在供热过程中,温度的变化会造成管道热胀冷缩,散热器本身要产生位移。如果把散热器的支撑腿用水泥封住,导致散热器无法位移,散热器的管件连接点要承受很大的拉力,到了一定程度就会造成管件的损坏,并由此引发跑水事故。追问

还有没有了

暖气管道是上水高还是回水高

追答

没有了!就这些原因!如果解决不了,去找专业维修人员看看!

追问

哦,谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03

    家中的暖气片及管道都不热,出现这种情况可能是暖气的总阀门关了,总阀门一般在单元楼梯的检查井中,我们只要检查一下供、回水阀门,确认打开即可。

    家中的暖气不热,可是管道有点温度。这种情况可能是家里为了防止暖气片锈蚀,在上年的供暖结束前把各组暖气的分组阀门给关闭了,这样可以防止暖气中进入空气而使暖气生锈腐烂,这时需要把各组暖气的分阀门打开。

    暖气片一半热一半不热,暖气内有水响声,或者暖气片的温度没有别人家的高。这种情况是因为暖气片组里存在有空气,需打开气阀放气,直到有水流出即可。放气的方法,在暖气片的上部侧面,厕所暖气在顶部,有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门,逆时针旋转,将暖气中的空气放出来,暖气就能够变热了,需要根据情况多次进行放气,直到放尽为止。

    家里的暖气片很热,可是屋里的温度却不高。这种情况可能是暖气的功率太小了,现在家中装修都把原先设计计算好的暖气片组给换了,可是新装的暖气施工人员素质良莠不齐,无法全面的考虑你家的具体情况,就可能把你家的暖气片组给安装少了,这时就需要请专业人士帮忙了,重新设计下暖气片组的数量。

    家里的暖气温度不一样,有的很热有的不热。出现这种情况,主要是各个暖气内热水的流量不均匀或者内部阻力分配不均匀,需分别调节各个散热器的进水阀门,如果调试后还是不行,就可能是不热的暖气里有堵塞的情况,需要专业人士进行疏通维修。

    家中所有的暖气靠近进户门的热,离进户门越远温度越底,关闭一组暖气,所有的暖气就都不热了,这种情况是因为暖气片组串联引起的,如果进户管道的水温是75度,经过第一组暖气后就变成了65度,再进入第二组后温度可能就降低到45度,再到最后温度会更低,暖气片肯定就不热了。这种情况就尽快找暖气安装人员,找他们解决,补偿修改管道。

第2个回答  2014-11-14
有气堵住了,放放水就好了追问

但是没有气啊,放了好几桶水了,还是不热

第3个回答  2014-11-14
是不是有气?追问

没有气

追答

有可能中间有气 多放会儿水试试!