PLC 计时器使用问题

X1接通后立马断开,计时器T1开始计时,20秒后T1驱动T2,那为什么T2不计时的呢?

T1计时到后,接通T2开始计时;但在下一个扫描周期里,T1常闭点解除Y001的自锁,Y001断开使得T0复位,从而断开T2的输入条件。这样,T2的工作时间非常短(仅一个扫描周期、),所以监视不到T2的计时工作。追问

举个例吧:LD X1,OUT TI K20。这个例子中,只要给一个信号X1,然后立马断开X1,T1就会计时,那么上述例子中,T1一导通不就给了信号给T2吗,T2就会计时的,为什么这样子T2不会计时呢?

追答

T1能连续计时那是由于Y001自锁一直接通,
T1给T2的导通信号非常短(仅一个扫描周期),也就是说T2工作仅维持一个扫描周期的时间。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-07
你的Y1导通以后,T1开始计时,T1时间一到又使Y1断开,Y1断开后T1停止工作,就是说,T1的常开触点刚要导通就断开了,你没有给T2计时的机会啊。我也是初学者,不对之处,请勿见怪。追问

举个例吧:LD X1,OUT TI K20。这个例子中,只要给一个信号X1,然后立马断开X1,T1就会计时,那么上述例子中,T1一导通不就给了信号给T2吗,T2就会计时的,为什么这样子T2不会计时呢?

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-04-22
能!但是间接使用!比如你让定时器等于1分时给计数器计个数!如果你的计数器设为60哪么就计到了1小时了!其它的一样都行!