发电机组技术性能指标包括哪些

如题所述

柴油发电机组数据型号CFAJ-8.5KW启动方式电启动功率因数COSφ=0.8(滞后)输出电压(V)400/230接线方式三相四线"Y"频率(HZ)50连续输出功率(KW)8.5KW额定电流(A)15.3机组重量(KG)600机组尺寸(长*宽*高)1500*750*1100柴油发动机数据生产厂家科发型号Y385BD额定转速(rpm)1500额定功率(KW)12缸径/行程85/115气缸排列方式3缸直列燃油消耗(Kg/h)3.1润滑油容量(L)10进气方式自然吸气排气量 燃油型号中国0#轻柴油润滑油规格15W30CD发电机数据发电机品牌无锡威克型号WHI164B功率(KW)8.8励磁方式无刷绝缘等级H防护等级IP21电压调整范围≥95%~105% 稳态电压调整率≤±1%效率85%电压控制方式自调这是我们的报价格式 ,你看看吧 希望可以帮助你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-08
GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB/T20160-2006《旋转电机绝缘电阻测试》
GB/T20140-2006《透平型发电机定子绕组端部动态特性振动试验方法及评定》
GB/T1029-2005 《三相同步电机试验方法》
DL/T970-2005 《大型汽轮发电机非正常和特殊运行及检修导则》
-------谪自“发电机标准和试验”本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-12
机组性能指标包括:
1、电压整定范围
指发电机组在额定转速空载时,调节电压整定装置到两个极限位置,即最大值和最小值的范围。空载电压整定范围规定为额定电压的95%~105%。
2、稳态电压调整率
指从空载到额定负载的所有负载下,稳态电压的变化率,用δu表示。它反映发电机的恒压精度。交流发电机组的稳态电压调整率应不超过±2.5%;
3、瞬态电压调整率
指发电机组空载,转速与电压为额定值时,突加规定负载,然后突甩负载的整个过程中,瞬时电压变化率。
4、 电压稳定时间
指电压从负载突变到电压恢复至稳定电压的(1 士3%)范围所需的时间。
5、 稳态频率调整率
指负载变化前后,发电机组稳定频率的差值与额定频率的比值, 用百分比表示。
6、瞬态频率调整率
指发电机组负载突变时的瞬时频率与负载变化前频率的差值与额 定频率的比值,用百分比表示。
7、电压波动率
指发电机组在负载不变时电压波动的程度,用百分比表示。
8、频率波动率
指发电机组在负载不变时频率波动的程度,用百分比表示。
9、线电压波形正弦性畸变率。指线电压基波以外的各次谐波电压平方和的均方根值与 基波电压比值的百分数,用Ku表示。电压波形畸变率小,意味着输出的电压质量好。
10、 温升
指发电机在额定工况下运行至热稳定时,各绕组温度升高值,用θ表示。 温升过高.意味着发电机的使用寿命将缩短。
11、三相不对称负载时电压偏差。指发电机组承受的三相不对称负载中任二相电流之 差不超过额定电流的25%,且最大一相电流不超过额定值时,三相电压最大值(或最小值) 与三相电压平均值之差与该平均值之比的百分数.用Af/表示。
12、冷热态电压变化
指发电机组在额定工作状况下,从冷态到热态时电压变化率. 用ΔU;表示。变化率小,意味着从冷态到热态时电压稳定性好。
13、噪声
指距发电机组lm处测得的声压级数值。发电机组的噪声按A计数声功率 级考核。噪声大,意味着对环境污染大。
14振动
指发电机组的振动幅值,发电机组按振动速度有效值考核。振动大,发电 机组无法正常运行,也使发电机组使用寿命缩短。