高厚比为916.9。
砖砌体截面面积为:A=0.25×0.37=0.0925m2<0.2m2;
需考虑砌体强度调整系数为:γa=0.8+0.0925=0.892;
混凝土截面面积为:Ac=2×120×370=88800mm2;
高厚比为:β=H0/h=5.7/0.37=15.4;
根据β=15.4,ρ=0.339%,根据《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)第8.2.3条表8.2.3,稳定系数为0.79;
又fc=9.6MPa,f=1.69N/mm2,根据第8.2.3条式(8.2.3)计算,该柱的承载力为:916.9。
扩展资料:
墙柱的计算高度(H0)与墙厚或矩形柱截面的边长(h)之比,以β=H0/h表示。有时称墙柱高厚比。H0是根据房屋类别和墙柱的支承条件按规定采用。由于纵向弯曲的影响,β的大小将影响墙柱的受压承载力,验算时,h为轴向力偏心方向的边长,当轴心受压时为截面较小边长。
除了验算墙柱承载力外,尚需满足构造措施,即通过验算高厚比保证其在使用和施工阶段的稳定性,验算时,对于矩形柱,h为其截面短边的长度。梁腹板的宽厚比有时也称高厚比,但涵义与此截然不同。