怎样给变压器做耐压试验?

如题所述

怎样给变压器做耐压试验?

给变压器做耐压试验程序:

1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器。

2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。

3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源实验结束。


试验注意事项:

被试变压器一次引线解开,并将各个绕组所有引出端分别用导线短接。

被试变压器套管CT二次短接接地。

试验接线,核对试验设备接线,核对试验设备保护定值,核对表计量程。

空升检查试验设备,升压应从不大于规定试验值的1/3的电压开始,并与测量相配合尽快地增加到试验值。试验完毕,应将电压迅速地降低到试验值得1/3以下,然后切断电源。

非被试绕组所有端子连接并可靠接地。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-09

      耐压试验的接线如下图所示。Rl为保护电阻,R2为阻尼电阻,Tl为单相自耦调压器,T2为试验变压器。试验低压绕组时,将高、低压绕组按接线图互换即可。试验电源频率为50Hz正弦波,被试变压器、试验变压器及仪表等外壳都要可靠接地。  

  试验时,施加的电压在应加试验电压的40%以下时,升压速度不限,超过40%以后,应以每秒3%的试验值匀速上升,达到规定值后持续lmin(固体绝缘干式变压器要保持1min)。然后电压均匀降低,约在5s内降到试验电压的25%以下,才能切断电源。  

  在试验过程中,要仔细倾听变压器内部有无异常声响,即绝缘击穿或放电声;储油柜和开启的通气孔的内部有无焦烟产生的迹象。上述都无问题,则认为试验合格。变压器的耐压试验值见下表所示。

第2个回答  2012-11-07
首先根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根基所需试验电压值选择试验变压器和调压器。将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源实验结束。耐压过程无异常则试验合格。当然试验中还要有防止过电压的保护措施,如接放点球间隙等。在此仅作粗略介绍望对你有所帮助。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-04-09

每一类试验变压器都有自己的优点和缺点,用户可根据现场试验环境,选择合适的 变压器。油浸式试验变压器结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便。充气式试验变压器,降低了体积和重量,更方便客户携带到现场做试验。干式试验变压器产品具有重量轻,体积小,造型美观,性能稳定,使用携带方便等特点,串激式高压试验变压器单台试验变压器容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。绝缘筒式试验变压器抗湿能力强,有效的削弱了漏磁,而大大的增加了承受试验短路电流的冲击能力。

回答者:三新电力

第4个回答  推荐于2017-10-15
一、给变压器做耐压试验程序:
1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器。
2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。
3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源实验结束。

二、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。