三相四线用电量计算

新装了一个节电器,安装线路如图,想知道有没有效果,用什么办法测试?
我想到的办法是:打开相同的用电器,分别在电表与空开之间的各相线上测每相电的电压和电流,用公式p=1.732*U*I计算,如果接上节电器P变小说明有效果,如果不变小说明没有效果,请问这样对吗?

三相四线有功电度表电量如何计算
例子:
一、电量的计算:首先要搞明白你的计量装置的倍率是多少?以下是按10倍计算,请参考,计算时只需将真实倍率替换掉10倍就可。
1、有功总电量=(本次表码-上次表码)乘以倍率
=(583.84-559.83)*10=240.1kWh
峰段电量=(13.87-13.17)*10=7kWh
谷段电量=(405.37-387.00)*10=183.7kWh
平段电量=总电量-峰段电量-谷段电量=240.1-7-183.7=49.4kWh
2、无功总电量=无功正向电量+无功反向电量

=(174.89-169.21+173.33-167.66)*10=113.5kvarh

二、电费的计算(要搞明白用一度电要交多少钱)
1、电度电费=峰电量*电价*150%+谷电量*电价*50%+平电量*电价
2、功率因数电费:给算了以下的功率因数为(有功电量的平方加无功电量的平方后一起开方,在用有功电量除以刚才得到的数)0.90所以说的功率因数电费不需要调整,即本次不用交功率因数调整电费。
3、如果是用的自己的变压器,那还要根据变压器的容量大小,交纳一部分变压器损耗的电费。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-05
  希望不要指望安装节电器能节电。但是安装所谓节电器能节电有一定道理,其实节电器就是无功补偿器,比如一条导线感性负荷100A电流,功率因数为0.8 (有功电流80A 无功电流60A),安装并投入运行了节电器,功率因数提高到0.9 测得电流为88.6A (有功电流80A 无功电流38A)表面看100-88.6=11.4A电流少了11.4A是明显节能了吗?不是的所减的是无功电流。不计费的,但是降低了总电流,无功电流在线路上引起的有功损耗会减少,节省的电费远远不够买节电器。但是如果供电局对用户有力率考核那就有必要了。
第2个回答  2012-11-04
所谓节电器的内部其实是电容器,并无节电效果,但电容器并接在交流电路中可释放出无功电流,该无功电流可补偿感性负载消耗的无功电流,从而使输入总电流降低。输入总电流看确实是电流降低了,但降低的是无功电流,该电流电表是不作计量的;而电表计量的有功电流却不改变的;加装所谓节电器前或后的电能不会改变。
有功功率计算公式:
P=1.732×U×I×cosφ本回答被网友采纳
第3个回答  2020-12-27

用三只单相电表计量三相四线制用电量

第4个回答  2012-11-07
电流可能降低