剪力墙阴影部分是否也是暗柱的一部分,拉钩如何布置?

如题所述

  剪力墙阴影部分不是暗柱的一部分,是边缘约束区,拉钩的布置同暗柱。
  剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。
  它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
  墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。
  剪力墙按结构材料可以分为钢板剪力墙、钢筋混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-04
不是暗柱的一部分,是边缘约束区。如果暗柱筋与墙筋相同,确实看不出来。施工图中一般都有交待。拉钩的布置同暗柱,还是看一些设计图的要求吧。追问

可是这阴影部分和柱纵筋都画在了暗柱表中,拉钩是满挂的。

追答

是的,如果暗柱筋与墙筋相同从图面上就是看不出来,但是还是有区别,暗柱的箍筋是不包裹阴影区的,你可以仔细看看图上所标注的暗柱截面尺寸是不是这样,结构图上肯定有暗柱的剖面图。那是断定暗柱截面的唯一依据。如果箍筋都包裹了,那么阴影部分就全是暗柱。现在的设计图有时也是有问题的,看图要小心。

追问

图集上暗柱分为两个部分,分为1区域和2区域,2区域难道不属于暗柱的一部分吗?

追答

手头没有图集,没有看到图不好回答。是不是标注为“λy/2区域”,我记得是这样。如果是,那是约束边缘构件沿墙肢的长度。暗柱也在其中。有时这部分设计人也设计为箍筋而不是“墙拉钩”。所以我判断是不是暗柱就看箍筋范围,概念上好分。照图施工。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-05
阴影部分是约束边缘构件,它包含在暗柱之中,但区域比暗柱要小,其实就是约束边缘构件的配筋和构造措施比暗柱构造区的要严格罢了,在此区域,拉筋是箍筋的一部分,要层层设置(立面和平面),不可以像剪力墙段那样梅花状隔一拉一,具体做法你如果看101感觉有点蒙(呵呵,101在剪力墙部分的标注实在不敢让人苟同),建议你买一套901图集看看,901是三维立体标注,你绝对能搞清楚,呵呵本回答被提问者采纳