10KV/6KV变压器二次侧空载,6KV高开柜综保显示零序电压大,而且会变化。变压器、电缆都打过耐压。

1000KVA的10KV/6KV变压器,一次侧角接,二次侧星接,中性点不接地,变压器二次侧空载(只接到高开柜内)。上电后,6KV高开柜微机综显示零序电压高,有时1.5KV,有时接近2KV。更换三相电压互感器、或者在外部测量(不带高开柜,直接测量电压互感器二次侧),零序电压都比较大。通过在电压互感器二次侧接三相平衡负载测量三相相电压正弦、相位正确,但三相对地电压不正弦,有畸变。请问问题出在什么地方?是否有影响?请各位给予指导和帮助。谢谢!

补充:变压器是供6KV的实验设备使用的,原来使用时是正常的,移动了一次位置后,发现6KV侧实验设备运行时,6KV的波形上谐波很大,综保显示三相电压数值波动较大。
谢谢所有帮助的朋友。
前几天同事们作了个实验,在开口三角形侧并接一个1K的电阻和一个DY-32/60C的电压继电器。把电压继电器调到最低的15V时继电器也没有吸合。这是测量电压是9V左右(电压互感器变比60),上次没接任何负载时电压测量到的是18V左右。看来这个零序电压是个虚电压,应该是朋友们提到的线路容性电流不平衡造成的谐振。
只是我很奇怪,变压器输入侧输出侧电缆长度都不长,都不超过15米。我们拆除过原来的输出电缆,另外单独用一个三相电压互感器,用新的电缆直接接到变压器的二次侧,就是变压器二次侧直接了一台互感器。用万用表测量电压互感器二次侧,测量到的零序电压18V左右(折算下来就是1.1KV)。想象不到这个容性是如何分布,为何有这么大的影响。变压器二次侧的电缆也是10KV的阻燃橡胶电缆。
另外就是为何现在实验产品运行时6KV上有了很大的谐波,综保上显示5次、7次、9次都非常大。产品是成熟产品,在现场运行我们也都去测量过,低次的电压谐波都很小很小,6KV母线上的总的电压谐波含量(40次以内的谐波总THD值)不超过1%。

在开口三角形l630和n600两端并个200W白炽灯泡,完后再测量,应该可以消除。这是因为我怀疑是谐振(其实所谓这种情况的谐振多半是电容电流的不平衡造成的),加灯泡是为了消除一下。如果是这原因,当你6KV侧带了负载后可以自动消除。
另外,检查下电压回路的接地点是不是虚了。一次侧星点和二次侧星点都检查一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-09
消谐么,在中性点通过消谐器接地
============================
三相应该只有一相不正常吧
三相对地电压都是不正弦,有畸变?
第2个回答  2012-11-07
有可能发生了谐振,消谐试试追问

谢谢你的帮助。你说的谐振是指实验设备运行时产生了谐振吗?还是线路自身产生了谐振?如何消谐?
我们拆除过原来的输出电缆,另外单独用一个三相电压互感器,用新的电缆直接接到变压器的二次侧,就是变压器二次侧直接了一台互感器。用万用表测量电压互感器二次侧,结果还是一样,零序电压还是在1.1KV左右。

第3个回答  2012-11-08
绝缘不行了