新拌水泥混凝土坍落度越大 其工作性就越好?

如题所述

不一定,塌落度应该是在标准模具内填满后拔起,看剩余高度的值是多少,坍落筒为上口直径100mm,下口直径200mm,高300mm,呈喇叭状,它反映了水泥混凝土搅拌的含水分多少的程度,是有要求标准值的,应该符合标准值。
一、坍落度试验
  1)先用湿布抹湿坍落筒,铁锹,拌和板等用具。坍落筒为上口直径100mm,下口直径200mm,高300mm,呈喇叭状。

  2)按配合比称量材料:先称取水泥和砂并倒在拌和板上搅拌均匀,在称出石子一起拌和。将料堆的中心扒开,倒入所需水的一半,仔细拌和均匀后,再倒入剩余的水,继续拌和至均匀。拌和时间大约4-5MIN。
  3)将坍落筒放于不吸水的刚性平板上,漏斗放在坍落筒上,脚踩踏板,拌和物分三层装入筒内,每层装填的高度约占筒高的三分之一。每层用捣棒沿螺旋线由边缘至中心插捣25次,不得冲击。各次插捣应在界面上均匀分布。插捣筒边混凝土时,捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣其他两层时,应插透本层并插入下层约20mm~30mm。
  4)装填结束后,用镘刀刮去多余的拌和物,并抹平筒口,清除筒底周围的混凝土。随即立即提起坍落筒,提筒在5-10s内完成,并使混凝土不受横向及扭力作用。从开始装料到提出坍落度筒整个过程应在150s内完成。
  5)将坍落筒放在锥体混凝土试样一旁,筒顶平放一个朝向拌和物的直尺,用钢尺量出直尺底面到试样最高点的垂直距离,即为该混凝土拌和物的坍落度,精确值1mm,结果修约至最接近的5mm。当混凝土试件的一侧发生崩坍或一边剪切破坏,则应重新取样另测。如果第二次仍发生上述情况,则表示该混凝土和易性不好,应记录。
  6) 当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时,用刚尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,在这两个直径之差小于50mm的条件下,用其算术品平均值作为坍落扩展度值,否则,此次试验无效。坍落扩展度精确值1mm,结果修约至最接近的5mm,
二、工作性能评价
  坍落度试验的同时,可用目测方法评定混凝土拌合物的工作性能,并予记录。
  1)棍度:按插捣混凝土拌合物时的难易程度评定。分“上”、“中”、“下”三级。
  上:表示插捣容易;
  中:表示插捣时稍有石子阻滞的感觉;
  下:表示很难插捣。
  2)含砂情况,按拌和物外观含砂多少而评定,分“多”、“中”、“少”三级。
  多:表示用馒刀抹拌和物表面时,一两次即可使拌和物表面平整无蜂窝;
  中:表示抹五六次才使表面平整无峰窝;
  少:表示抹面困难,不易抹平,有空隙及石子外露等现象。
  3)粘聚性:观测拌和物各组成成分相互粘聚情况。评定方法用捣棒在已坍落的混凝上锥
  体一侧轻打,如锥体在轻打后渐渐下沉,表示粘聚性良好;如锥体突然倒坍,部分崩裂或发生石
  子离析现象,则表示粘聚性不好。
  4)保水性:指水分从拌和物中析出情况,分“多量”、“少量”、“无”三级评定。
  多量:表示提起坍落筒后,有较多水分从底部析出;
  少量:表示提起坍落筒后,有少量水分从底部析出;
  无:表示提起坍落度筒后,没有水分从底部析出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-14
不是坍落度越大越好,对于砼而言只要能满足砼泵送和浇筑就行,最好控制的小一些,坍落度大了容易产生裂缝,,坍落度大了还容易离淅和产生秘水,好的工作性应该是黏稠的不离析的具有一定流动性的砼。