关于柴油发电机组的功率问题

一台柴油发电机组,机组功率是380KW/475KVA. 那么发动机的实际功率应该是多少呢? KW和KVA之间的换算是怎么弄的?是不是用到一个0.8的滞后系数?
还有ATS柜和配电屏是什么?

KW和KVA是两个关系概念,简单的给你解释下它们各自的意义和计算公式吧
KW是指有功功率,KW=电压X电流X功率因数,KVA=电压X电流,它在实际运用中包含了有功功率和无功功率的。
你说的柴油发电机组380KW是发动机的有功功率,475KVA是指发电机的输出功率它们的概念意义不一样的,你说的实际输出功率应该是指发动机要出多少力吧,发动机的常用功率不超过总功率的百分之80是对发动机最好的,也就是说你那台发电机组最好别常用300KW以上
ATS是指自动切换柜,它包括了双电源自动切换开关和其它能自动转换的电源柜
不知道你说的配电屏是指哪方面的,配电柜和很多切换开关柜上都会有LED配电屏显示功率和其它的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-23
有功功率,无功功率“在百度,”我知道,回答说:“
1,“有功功率,无功功率,视在功率电气工程几个不同的概念,但它们之间有着非常密切的关系,它们之间的关系为:视在功率的平方=有功功率的平方的平方+无功功率,自己的计算。发电机在实际操作中不一定不变。
如图2所示,发电机的有功功率,无功功率的大小直接影响。调整不影响发电机的无功输出功率的发电机的有功功率的大小,你可以检查电器工程可以找到答案。
很难理解,这里是很多人的有功功率和无功功率,“实权”在电力系统中实际消耗的功率,这个功率已经转换成其他形式的能源,如电能被转换为机械能,热能等,所有其他形式的能量,如:水(水电),原子能(核电),热(火电),风能(风力发电),等发电机的有功功率变化,有功功率是通过上述各种其他能源原动机带动发电机“真正的力量”来驱动功率更大的发电机转子,发出的“实权”更积极的功率调整的主要推动者!
无功功率是电力系统的电能转换过程中被“借用”的另一种力量,这种力量是不是真正的“消费”只是暂时的“借”的时候“借用”无功功率电网电气设备的大小,下一刻,电气设备将“借用”,这种力量没有真正的消耗无功功率电网无功功率回馈到电网,反映了这一规模的非功能性的交流电气设备,不是所有的电气设备将“借用“无功功率,纯电动电气设备,电容的电气设备不”借“无功的功率电感线圈的电气设备将被”借“无功功率(感性无功),有很多这种类型的设备,如电机,风扇,并依此类推。容性设备在电网的感应装置能够产生互补的作用,因为它们之间的无功功率一定的电角度,经常使用的输入电容的容性无功功率“的设备,以弥补他们的不足,这是调节无功功率“的方法。另一种方法是通过增加发电机的励磁,因此,多个无功功率的发电机,这就是问题所在中提到的方法,因为该区域您一个大的浓度使用电感电的非正常运行的,在某些时期植物设备(泵)。
多个无功功率的发电机。如果您的发电机是孤立电网运行和无功功率将导致用电负荷波动的变化。特别要注意这种情况下,发电机是容易过载,严重的会出现低频率,低压力的行程。如果您的发电机并入国家电网运行,由于用电负荷的变化会引起无功功率波动。您所在地区的变电站主变压器容量或线太长,由于压力下降。无论是什么问题引起的电压波动,发电机定子电流运行的前提下在额定的范围内,只要作为控制适当的无功功率,无论是对发电机的影响有多大。
如果发电机的无功电力负荷多,在不允许的情况下,定子电流超过额定,以降低他们的积极负荷运行。发电机定子电流超过额定运行很长一段时间,将是造成损害的发电机因发烧!
6,发电机同样活性的负载和无功负载,系统的电压越高,定子电流少。系统电压过高和过低时,是不利的发电机。
第2个回答  2012-10-16
380是有功功率(用P表示),就是你可以利用的最大功率,475是视在功率(用Q表示),475*0.8=380,475包含有功功率和无功功率(用S表示),Q²=P²+S²
ATS柜机时指双电源互切换的控制系统,它和控制模块结合,装在一个柜体上,就是你问的那套东西,全称叫:发电机组+双电源切换 综合控制系统
第3个回答  2018-06-26
扩缸和增压是提高现有车用柴油机功率常用的两种方法,而且目前更多采用的是增压方式。柴油发电机组用柴油机增压后,虽然还存在着低速扭矩特性差和加速响应滞后的缺点,但在转速、排量和外形不变的情况下,功率大幅度提高,经济性、排放和噪声得到改善,单位功率质量下降;并可通过增压度的变化,扩大发电机组的产品系列。
第4个回答  2012-10-15
你可以打电话咨询做发电机组的