接三项四线电表 配多大规格的电线

三项四线电表规格是3*1.5/6A

配线有3个条件:
1:线截面必须满足最大功率时的电流。铝线每平方允许通过的极限电流一般认为是20A。铜线是22A。(注意:是极限)

2:整个线路允许的最大电压损耗。一般情况下,电压损耗允许在百分之七。可根据公式计算。公式:
S=PL/CV
S:导线面积
P:最大功率
L:线路长度
C:电压损耗系数。三相四线制中,铜线为6点多(小数点后面忘了,不过实际应用中关系不大)
V:允许的最大电压损耗。一般取7。(不是百分之七)
如果线路比较短(几米或十几米)这项不用计算。

3:机械强度。架空线必须大于等于16平方,而且必须是硬线,不管是多大电流,即使是零线。如果不架空这项不算。

如果你要装6A的电表,不架空,线路不长,4平方就行了。如果还要安全,6平方或10平方,即使电表烧成灰也不会烧线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-03-16
三项四线电表规格是3*1.5/6A,应是配带互感器的电表吧,一次的电线由一次负荷决定.
如你只问电表本身的电线,2.5的铜线就足够了!(供电部门要求是:电流为4的铜线,电压不2.5的铜线)
第2个回答  2008-03-14
2.5-4平方的铜芯线足矣
第3个回答  2008-03-15
你是不是有什么机器?
如果没什么大功率机器的话4平方的就可以了!(空调另外接6平方的!一般1.5匹以上的空调还是单独直接接线比较好!不要用插座,着不住!)
第4个回答  2008-03-15
6平方