变压器大修后,需要做哪些试验?

如题所述

对壳绝缘试验
耐压试验
这两项很重要
试验完了,最好先断开高压部分,反送电试试。
都没有问题,可以合上高压,对变压器冲击几次。
空载运行24小时,观察运行情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-09
给你出厂要做的试验做个参考吧:绕组电阻测定,电压比测量及电压矢量关系的校定,短路阻抗(主分接)和负载损耗的测量,空载损耗和空载电流的测量,外施耐压试验,感应耐压试验,局部放电测量;对于新设计的变压器还需进行:温升试验,雷电冲击试验,声级测量
第2个回答  2012-10-14
变比、直阻、吸收比、介损、小电流单相和三相短路阻抗,低电压(380V)单相空载,工频耐压试验,就这些可以了,如果没有异常,可以正常投运!
第3个回答  推荐于2016-11-29
变压器大修后的试验:
1、测量绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数;
2、测量绕组连同套管的泄漏电流;
3、测量绕组连同套管的tgδ;
4、冷却装置的检查和试验;
5、本体、有载分接开关和套管中的变压器油试验;
6、测量绕组连同套管一起的直流电阻(所有分接位置上),对多支路引出的低压绕组应测量各支路的直流电阻;
7、检查有载调压装置的动作情况及顺序;
8、测量铁芯(夹件)引外对地绝缘电阻;
9、总装后对变压器油箱和冷却器作整体密封油压试验;
10、绕组连同套管一起的交流耐压试验(有条件时);
11、测量绕组所有分接头的变压比及连接组别;
12、检查相位;
13、必要时进行变压器的空载特性试验;
14、必要时进行变压器的短路特性试验;
15、必要时测量变压器的局部放电量;
16、额定电压下的冲击合闸;
17、空载试运行前后变压器油的色谱分析。本回答被网友采纳