33问答网
所有问题
漏电开关对上级电线漏电会跳闸吗?还是只对下级漏电才跳闸。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-22
漏电保护器的原理是检测流过漏电保护器的电流是否平衡,正常情况下流过它的火线电流与零线电流应该是相等的,如果不等,就认为发生了漏电(漏电时存在火线-地线回路,因此火线电流强于零线电流),从而跳闸。漏电保护器上级漏电之后,不会影响流过漏电保护器的电流,因此不会跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hB54WhPch.html
其他回答
第1个回答 2012-10-22
正常情况下,对经过漏电开关的电路保护,漏电、过流会跳闸。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-10-22
只会对下级漏电才跳闸,电流超过负荷就跳了
第3个回答 2012-10-22
只要漏电了都会自动跳闸的
相似回答
漏电开关对上级电线漏电会跳闸吗?还是只对下级漏电才跳闸
.
答:
漏电开关输入端漏电不会导致其动作
。电线起火开关不跳闸的问题 如果是输入端电线起火,开关当然不跳了。如果是开关输出端电线起火要看是什么原因导致的电线起火,因短路引起的起火,空开应该会跳闸,如果是因接触不良或者是对地的电弧引起的,通常空开都不跳闸。
如果前级线路
漏电会
导致后级漏保
跳闸吗?
后级是3P+1的漏保
答:
然后把家里能闭合的
开关
都合上,这时候家里是没有负载的,总开关合闸这时候电流表指针摆动到一个固定位置或者万用表有较明显的读数。那肯定是线路中有
漏电
。如果万用表读数偏下就切换小一点的量程。调到合适量程以后,我们依次进行下面的操作。1,把总开关下面的零线拆掉(我们下面都以电流表为例,万...
电线漏电
时空气
开关会跳闸吗
答:
带有漏电保护开关的空气开关才会跳闸
。空气开关是线路中出现短路或过载时,会跳开;漏电保护开关是只有在漏电的情况下才会跳开。检测方法:先推上空气开关,漏电保护开关也相应推上,若负载过大或短路,空开会跳闸,而漏电保护是推上的;若发生漏电情况,漏电保护和空气开关是同时跳闸的,这样的话,就能知...
大家正在搜
电线漏电会跳闸吗
漏电开关短路会跳闸吗
漏电空气开关会跳闸吗
电线短路漏电保护器跳闸吗
漏电开关跳闸打不上去
电器漏电会导致跳闸吗
电线短路会跳闸吗
电线超负荷会跳闸吗
63a漏电开关短路不跳闸
相关问题
如果电线打火,漏电保护器会跳闸吗?如果没有漏电保护器,电线是...
家里瓷砖下电线管里的电线如果漏电,漏电开关会跳闸吗?
请问漏电保护器下面没有接电线 按漏电保护器测试按钮会跳闸吗?
电线漏电时空气开关会跳闸吗
为什么电线着火漏电开关不跳闸?
家里装了c32漏电开关,小孩子摸到电线会跳闸吗
电线小漏电保护器会跳闸吗
漏电保护器电线破了,铜线漏出来了会跳闸吗