单相变压器容量如何计算?

知道变比是一次端220V,二次端是24V,总计算容量为1000W,如何计算这个变压器怎么算他的容量多少VA?别只说答案,说一下过程
谢谢下边各位,但是下边各位不能算对,大家要注意二次端是串联的!!!!

变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;汇总各个用户用电容量,得出设计总容量,就是一户一户的容量的总和,这个数是所有电器同时使用时的最大功率,实际使用时,这种情况是不会发生的,用户同时用电率一般选择70-80%,根据用户结构特征决定同时用电率。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-18
单相变压器初级和次级线圈的容量应该相同。这里已知有功功率1000W,按负载功率因数0.8计算,变压器的容量(视在功率)=1000/0.8=1250VA。
另外,下面这张图有点意思。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-18
单相变压器容量S = 额定电压 U * 额定电流 I
第3个回答  2012-10-23
因为该电路的负载是灯,功率因数为1. 所以还是1000VA.
按楼主提供的图分析是自耦变压器。
第4个回答  2012-10-20
难道是1000w*220/244=900w
1000w*24/244=100w追问

244是什么?请注意这个二次端是串联的