为什么无功补偿控制器再补到0.6的时候就总是投上去就切下来 而且电流越大 功率因数就越低 全部投上去才0.7

达不到0.99 再转动一台37KW电动机的时候功率因数就到了0.85 ‘请高人指点

第1个回答  2012-09-24
有功太小,造成功率因数过低,从你现在的情况可以看出,由于变压器的带载率太低,而且分组大,造成了单组投入之后,过不就切除了。如果只要功率因数,你可以提高有功的输入,增加负载使用,比如将分裂运行的两台变压器的负荷,挂在一台变压器上使用!增加这段的有功功率。
第2个回答  2017-12-21
随着你电机(感性负载)的投入,电流增大同时功率因数会降低,这是正常的。就需要投电容器来补偿,一般补偿到0.9到0.95就可以了,不要到0.99你不怕谐振吗。全部头上才0.7,只能说补偿容量不够。
第3个回答  2012-09-26
投不上可能是谐波导致畸变率过高,谐波含量太大的时候,功率因数角的余弦值cosA只是功率因数的相位移分量,还要考虑到谐波的影响。
还有可能就是因为控制器有问题。
相似回答