为什么无功补偿控制器不停的循环投切

电容柜上的功率因数变显示滞后0.8。控制器不停的循环投入和切除,每投入一组后功率因数表没多大变化,而且上面的三个电流表也没电流指示,不知道是什么坏了,会是电容没容量了吗?烦请高手告诉一下,在此谢谢了
它的循环投切是这样的;先是从第一组开始投直到最后一组,全部投入以后功率表和电流表都没什么变化。切也是先从第一组到最后一组切,这样循环的。时间大概4秒左右。中间没有停顿。

因现象描述不够细致,不能准确判断故障原因。
从理论上推测一种可能性,不表示一定跟你的实际情况一致:
可能电流取样位置不合适,取样电流互感器装在了电容柜主进线之后,导致功率因数较低(欠补)时,电容柜投入电容,但取样CT因位置靠后不能采集到功率因数的变化,显示仍为0.8,仍然不停投入电容,而实际功率因数已经提高甚至过补。直至电容投入过量导致电压升高达到过压保护值而切除电容,电容切除后电压恢复电容又投入,行程循环投切。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-06
这个很简单,如果你的电容好的话,肯定是你的电容容量太大了,导致投一个过补,减一个又达不到目标功率因数,这种情况就会导致控制器反复投切投切。如是你说是电容器投入后电流没有变化,肯定就是电容坏了,或是线路有问题导致电容没有通电没有被接入电路中,如果是前者问题,你可以采用多几只容量较小的电容替换现有大容量电容。后者问题检查电容好坏,还有线路。
第2个回答  2010-08-06
简单的排除法
先切换到手动状态,一组一组的投入,每投入一组就观察表计的变化情况
如果手动正常,则检查采样信号
如果采样信号正常,则判断控制器坏
第3个回答  2010-08-07
先转为手动 每组投切看情况

如果还是无法满足功率因数

则有可能是您的电容器出现了问题

比如容量衰减

必须定期进行电容器检测

包括雷雨后一定要检测本回答被提问者采纳