为什么无功补偿控制器再补到0.6的时候就总是投上去就切下来 而且电流越大 功率因数就越低 全部投上去才0.7

达不到0.99 再转动一台37KW电动机的时候功率因数就到了0.85 ‘请高人指点

补偿支路分组容量过大,造成补到0.6,再投入一组补偿支路就过补了,然后就切下来,就这样来回反复,造成投切震荡。负载越多,有功消耗越多,电压变化不大,总电流越大,需要的无功补偿量就越大,实际补偿量的百分比越低,功率因数自然越低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-21
如果该补偿柜一开始使用就是这个情况,那么就很有可能是接错线,或者是参数的设置问题。如果是只有几十KW的负荷,电容是30KW一个的那是就是过补偿啦。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-25
呵呵
请查查:
1、补偿器的设置,投入点、切除点的数据是多少?如果设置不当,会出现你说的情况。
2、查查在补偿到0.6的时候,你的线路上的电压是多少?补偿以后,会导致电压升高,如果超过过压值,补偿器会切除电容器,以保护电容器。
3、电流越大功率因数越低,属于正常情况,因为补偿不良。
4、负载中有无大功率变频器、大功率直流设备?它们会产生大量的谐波,也导致你看到的现象。
5、以上都不是,可能是补偿器故障。
更多的解决方案,可以到“深圳市奥特电器有限公司”网站上的“技术中心”专栏中查询
第3个回答  2012-09-25
你是纯电容补偿吗?是否有串电抗器?
需要确认一下,原来装的电容器容值是否由谐波造成衰减。如果衰减了,而需要的无功补偿量不够则无法达到相应该的功率因素。
运行电流越大,当然无功需求越多,全部投入才到0.7证明电容器的无功补偿量不够。

另,功补因素一般来说也不需要达到0.99,通常供电局的协议是0.9或0.95以上即可,0.99或1可能会功率因素超前。

谐波问题,需要通过专业的量测分析
如果是设置的问题,则找厂家调试即可
第4个回答  2012-09-25
这一般是补偿支路分级没分好的原因。0.6时再投入一组补偿支路就过补了,然后就切下来,就这样来回反复。全投入过补。。