发电机和市电怎样转换

如题所述

配置ATS即可。 ATS的基本功能是:当市电故障时,ATS经过0-10秒延时自动把负载切换至发电端;当市电恢复后,ATS又经过0-10秒延时自动把负载切换至市电端,发电机组经过冷却延时后自动停机。ATS柜的切换延时,保证了切换前机组电源或市电电源各项电参数的稳定性。ATS具有市电优先的功能,也就是说即使在发电机组供电状态,在此期间任何时候,只要市电恢复正常,立刻切换至市电供电。ATS能够检测到市电故障信号,当市电故障时,能及时给发电机组的自启动端一个控制信号,让机组自启动,准备供电。
1、对于应急照明,根据目前我国设计的实际做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用双电源自动开关作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s(金融商品交易场所≤1.5s),安全照明≤0.5s。

2、当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。

3、根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源自动转换开关,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此,必须增加二次启动控制环节保证消防设备继续工作,故在选择双电源自动开关时应优先选择转换时间快的产品。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
当市电消失时,有专门的检测电路在一分钟后起动发电机,达到额定转速和额定电压后,由双电源切换开关或是手动,由发电机向系统供电。
当市电恢复时,检测回路在30秒后向双电源开关发出指令,断开发电机电源,接通市电电源,同时让发电机停机。或是检测回路发出信号,让手动完成上述步骤。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-09-24
在进线配电箱处设置双投开关是最简单的办法,缺点是双投开关体积比较大,外形不好看。另外就是用双电源转换开关,价格贵一点,但比较美观,安全。
第3个回答  2012-09-26
通过ATS转换柜
第4个回答  2012-09-25
需要安装自动启动装置ATS