大家好,楼层的抗震等级与基础有关系吗?比如抗震等级三级,那么基础梁,承台,承台梁。

大家好,楼层的抗震等级与基础有关系吗?比如抗震等级三级,那么基础梁,承台,承台梁是按抗震三级做,还是按非抗震做,依据是什么?谢谢各位高手回答????

问了下前辈,终于找到规范依据了。
GB 50011-2010抗规第6.1.3条的第3点:

3 当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级。
地下室中无上部结构的部分,抗震构造措施的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。

注:本章“一、二、三、四级”即“抗震等级为一、二、三、四级”的简称。追问

我是说基础,没有地下室的基础梁

追答

基础的话,米有见过特别注明抗震等级的。同上部结构吧。
计算的时候,基础是分设计等级的(基础规范),然后根据场地类别等进行抗震计算(抗规)。

至于钢筋锚固及搭接那些,就按基础上面那层的抗震等级去做。这个找不到明文规定,这些连接问题,上面那一层的没问题,基础跟着做也不会有问题。

对于高层建筑,地下室一般都直接同上部结构,省事。。像上面6.1.3的逐层降级也是要计算提供依据说明地下室可以作为上部结构的嵌固部位。

如果是多层没地下室,那不用多想,直接同上部结构!规范没写的。。从严。

追问

谢谢,我就就是找不到依据,我在鲁班钢筋中软件默认的是LA而不是LAE,那么就是基础没有抗震的说法了吗?

追答

大致查看抗震规范,计算基础的时候以及一些场地基础的抗震构造措施,并没有什么与抗震等级有直接关系。
但是,基础是抗震构件!因为计算的时候有计入地震作用(也有规定可以不计算的情况),同时抗规有基础方面的抗震措施。所以基础是有抗震的说法的!

一时找不到具体规定建议从严,出事也不是自己责任。另外,我在基础规范找到一条关于基础的钢筋锚固的。基础规范2011第8.2.2条,这是天然基础的;第8.5.17第3款,是桩基的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-15

    您好,这个问题我也找了很久,众说纷纭。最近我在陈青来所著《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》里找到了点依据,摘录如下:

    该书第52页:

按以上规定(前文是诉说地下结构与上部结构分界问题,此处不详述,手打很累啊。。有兴趣可以去找一下),分界位置以上设计为地上结构的柱、剪力墙和梁平法施工图,以下则设计为基础结构或地下结构平法施工图。施工方面应根据构件所处的实际位置,按照相应的标准构造详图进行施工。

    施工应注意:当为抗震设计且有地下室时,地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下的抗震等级可根据具体情况采用三级或更低等级。

 

       结合您的问题,我是这样理解的:如果仅有一层地下室,按照三级抗震计算和施工,如果有两层或更多,那么可以按四级甚至非抗震计算和施工。

       希望能给您帮助。