钢筋搭接的时候 什么时候用单面焊,什么时候用双面焊,什么时候用对焊,什么时候用电渣压力焊,什么时候用

钢筋搭接的时候 什么时候用单面焊,什么时候用双面焊,什么时候用对焊,什么时候用电渣压力焊,什么时候用气压焊,什么时候用锥螺纹连接什么时候用直螺纹连接,什么时候套管接呀连接?
套管挤压

呵呵。你这个问题问的,很难回答啊。其实不难,看来你过于好学了。
1、搭接绑扎,在施工过程避免动火的时候和工程级别不高(小工程)的时候常用。避免电焊作业,施工迅速。需要注意一点,规范一般要求20以下或者22以下允许允许采用搭接绑扎,而且一般图纸总说明里也有。以20为准还是22看你自己对工程队的要求了,无所谓的。大直径钢筋尽量避免搭接,设计师有结构强度方面的考虑,而且大直径钢筋搭接绑扎也是过于浪费的。
搭接绑扎是工程施工最原始的阶段,但是沿用至今不可小视。
2、普通电弧焊:单面焊和双面焊。注意焊接长度,一级钢筋单面8倍直径,双面4倍直径。二级钢筋单面10倍直径,双面5倍直径。焊接的时候注意夹渣、气泡、咬肉就行了,特别注意敲掉焊渣。
选用:常用单面焊,基本占工程中80%以上。许多工程部位是先安装再施焊,没有焊接操作空间,你不能硬让工人双面焊,也不了。有些钢筋下脚料仍了可惜,而且是没有安装,可以先施行双面焊。
注意焊条使用,1、2级钢筋可以用J422焊条,3级钢筋应该用J502或J506焊条。重要部位建议用J506的。
3、闪光对焊。当一条大梁跨度或者桥梁墩身钢筋在制作半成品时遇到超过钢筋定尺时采用的方法。比如15米跨或24米跨的大梁,比如墩身主筋高度13米或者15米。还有遇到钢筋下脚料时可以用,说白了闪光对焊和普通电弧焊没有什么太大区别的。
需要注意的是,如果你是监理或者施工单位技术员,不建议采用闪光对焊机。一般这个工艺还不是特别应用广泛,我所经历的几个工地包括中铁什么的施工单位手下的民工都掌握的不好,难以达到满意效果,何必给自己找麻烦。到时候让监理或者质监站说三道四,费那个事干什么?
4、电渣压力焊。这个比较常用。必须立着用。梁上是不能用滴。
施工现场防火比较麻烦,而且好几个电渣压力焊机子同时工作对工地用电也是个考验。通常两三个问题还不大。这个质检比较好高,对工人要求也不是太高。质量容易保证。
5、螺纹套筒连接我知道的分三类,锥螺纹、直螺纹、镦粗螺纹。锥螺纹和直螺纹只不过加工刀片不同,镦粗直螺纹是先把需要车削的钢筋头部镦粗达到增大钢筋应力的目的再进行车螺纹。
需要注意的是钢筋直螺纹套筒接头有A、B、C三个级别,套筒的价格也是不一样的。A级最好,通常可以不考虑35倍直径且不小于500mm的规范错头要求,可以不满足50%的搭接错头要求,任意部位搭接,每个钢筋都有接头是允许的。
6、气压焊和套管连接我没有见过,不好意思,见笑了。
7、你忘了说一个挤压套筒连接,采用专用压力机械,硬压住。我见过一次,是柳州欧维姆的套筒。这个施工比较快,主要用于大型国家基础设施建设。可能无论是镦粗螺纹还是挤压套筒一般小型工程或者房地产什么的不常用的。镦粗直螺纹我是在重庆长江二桥见得(主跨460米的斜拉桥),挤压套筒是在武汉天兴洲公铁两用长江大桥见得。房地产啊,民工工程啊主要是考虑成本。只要是套筒就比较贵,包括直螺纹和锥螺纹套筒。
以上纯原创,打字用了好久,希望能够帮助你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-16

以上为常见钢筋连接形式,绑扎时可用单双面焊代替,其搭接长度分别为10d、5d。至于具体区分没注意过。

第2个回答  2012-10-18
钢筋工程在选择搭接的问题上其实很简单,是由设计单位在结构图里面说清楚了的!
因为每个工程都有它的特殊性,说白了受力情况都不一样!准确的讲是应该由设计单位设计搭接方式
第3个回答  2012-10-18
根据图纸设计确定做法,双面焊和单面焊都一样。
第4个回答  2012-10-16
根据你的搭接长度的需求,单面焊需要的搭接长度长些